07 Nov 2017, 17:40
Esta es la formula entregada por el anexo 2 del reglamento, y como bien indica acertadamente electricistaat se debe utilizar solo para instalaciones interiores cuya longitud de lineas es corta, pues estamos simplificando la reactancia de los cables, que para instalaciones interiores es despreciable.
Sobre la formula el reglamento nos indica dos versiones la que trabaja directamente con la potencia activa, y la que desglosa la potencia activa, utilizando entonces la corriente en amperios y el coseno de fi. Asi si trabajamos con la formula que incluye la potencia no es necesario trabajar con el coseno de fi.
Como peculiaridad plantear una pregunta ... el hecho es que esta formula trabaja con potencia activa, asi un valor en vatios puede estar representado por muchos factores Raiz 3 x V x INTENSIDAD X COSENO DE FI, pues los factores tension y raiz 3 con constantes, siendo la regla que cuanto peor sea el factor de potencia tanto mas elevada sera la intensidad por la linea, sin embargo la cota de potencia activa seguirá siendo la misma puesto que un factor es compensado por el otro. Es decir el valor en vatios sera el mismo y sin embargo si la maquina es mala y el coseno de fi es muy bajo la corriente por la linea aumenta. Esa exigencia en la linea ¿donde estaria establecida en la formula?, en que factor de la formula adaptaría el resultado a ese aumento de intensidad?...
Y el coseno de fi es la relación entre la potencia activa que desarrollara nuestra instalación o receptor, entre la potencia que debo aportarle de la red o de un generador. Cuando mas potencia necesite aportar al receptor para que realice su conversión de energía, tanto mas combustible tendré que quemar para abastecerlo, asi como tanto mayores tendremos que dimensionar a los conductores de distribución.
un saludo.