Vaya por delante que la norma UNE 20460 ha sido derogada hace tres años y ha sido sustituida por la norma UNE 60364.
Pero tus dudas existenciales son fáciles de resolver. Si el factor de agrupamiento es 0,8, significa que el mismo cable que antes soportaba 100A cuando lo colocabas encima de la bandeja, ahora al estar "acompañado", pasa a soportar 100x0,8=80A. Y tanto si la carga es trifásica como monofásica, la norma hace referencia en todo momento a CIRCUITOS, sin distinción en el tipo de carga.
Y cuidado con los factores que aplicas, que no es lo mismo tubo, que bandeja y dentro de ella no es lo mismo que los cables estén pegaditos, que convenientemente separados, o que estén en filas y columnas de 4x3 o de 3x4. Y hasta aquí puedo leer....