Factor de corrección por agrupamiento de circuitos

23 Nov 2017, 22:33

Factor de corrección por agrupamiento de circuitos (UNE 20460-5-523) el valor que me da al meter dos circuitos, por ejemplo 0,8 este valor eh de multiplicarlo oh dividirlo con respecto a la intensidad?y en caso de que por ese circuito vayan dos cargas una trifasica y una monofasica que pertenezcan al mismo circuito, habria que aplicar este factor de correccion?


 
Avatar de Usuario
Motorhead
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 207
Registrado: 27 Dic 2014, 20:59
Ubicación: Asturias

Re: Factor de corrección por agrupamiento de circuitos

11 Dic 2017, 19:12

Vaya por delante que la norma UNE 20460 ha sido derogada hace tres años y ha sido sustituida por la norma UNE 60364.

Pero tus dudas existenciales son fáciles de resolver. Si el factor de agrupamiento es 0,8, significa que el mismo cable que antes soportaba 100A cuando lo colocabas encima de la bandeja, ahora al estar "acompañado", pasa a soportar 100x0,8=80A. Y tanto si la carga es trifásica como monofásica, la norma hace referencia en todo momento a CIRCUITOS, sin distinción en el tipo de carga. 

Y cuidado con los factores que aplicas, que no es lo mismo tubo, que bandeja y dentro de ella no es lo mismo que los cables estén pegaditos, que convenientemente separados, o que estén en filas y columnas de 4x3 o de 3x4. Y hasta aquí puedo leer....

Saludos


 
Elvia711
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 2
Registrado: 22 Dic 2017, 20:56
Ubicación: Álava
Ubicación: https://med-sciences.com/

Re: Factor de corrección por agrupamiento de circuitos

23 Dic 2017, 02:49

Amigome parece que esos circuitos no son los corectos, te lo digo yo que tengo una mestria y postgrado en ingieneria electrica!


 
Anapau
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 2
Registrado: 06 Ene 2018, 01:59
Ubicación: Álava
Contactar:

Re: Factor de corrección por agrupamiento de circuitos

06 Ene 2018, 02:06

ME parece que el agrupamiento de circuitos está incorrecto