Cálculo Corriente cortocircuito mínima (F-N)

13 Ene 2019, 13:35

Buenos días

Estoy intentando calcular la Icc mínima de una instalación, pero algo no debo de estar haciendo bien, ya que no me da lo mismo que una app que tengo.

Os paso a indicar los cálculos que hago:

Instalación con un trafo de 1000kVAs y una UCC estimada de 6%. Tiene una acometida hasta el CGBT de 25m con cable RZ1 4 cables por fase de 150mm2 y 3 cables por neutro de 120mm2.

Ahora, mis cálculos.

Icc en bornas del trafo: 1.000/(raíz(3)*400*0,06)=24,06kA

Zcc trafo: (400/raíz(3))/24060=0,0096


Rlinea=p*(l/s) = 0,018*(25/4*150)=0,00075
Xlinea=0,00009*25=0,00225
Zcc línea=raíz(0,00075^2+0,00225^2)=0,0024

Rneutro=p*(l/s) = 0,018*(25/3*120) = 0,00125
Xneutro=0,00009*25=0,00225
Zcc neutro= raíz(0,00125^2+0,00225^2)=0,0026


Iccmax= (U/raíz(3))/Zcc = (400/raíz(3))/(0,0096+0,0024)= 19290A

Iccmin= (U/raíz(3))/Zcc+Zccn= (400/raíz(3))/(0,0096+0,0024+0,0026)= 15876A


El valor de la Iccmin debe de estar mal, ya que la app que utilizo me indica que tiene que ser 9,59kA.


¿Alguien me puede decir en que me estoy equivocando y como serían las fórmulas a emplear?

Muchas gracias!!


 
Avatar de Usuario
Motorhead
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 207
Registrado: 27 Dic 2014, 20:59
Ubicación: Asturias

Re: Cálculo Corriente cortocircuito mínima (F-N)

11 Oct 2019, 13:29

Buenas,
Para calcular la Icc máxima has usado la resistividad más baja, a 20º, bien.
Lo malo es que para calcular la Icc mínima has seguido usando el mismo valor. Y para el corto mínimo hay que ponerse en la peor de las condiciones, con una temperatura de servicio de 90º en XLPE o 70º en PVC, por lo que la resistividad es mayor que en el caso de la Icc máxima y de ahí la diferencia entre tu cálculo manual y lo que te indica el programa que hayas usado.
Saludos


 
Alex-77
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 1
Registrado: 07 Nov 2020, 20:23
Ubicación: Las Palmas
Contactar:

Re: Cálculo Corriente cortocircuito mínima (F-N)

09 Nov 2020, 19:01

Hola, 
El software que estoy usando dice que el cálculo manual es mayormente correcto, pero debes prestar atención a lo siguiente: 

1. Puede calcular correctamente el SCC monofásico utilizando solo el método de componente simétrico.
2. La temperatura de los conductores afecta directamente a los resultados del cálculo.
3. Debe incluir la impedancia de la red de media tensión para calcular el circuito

Desafortunadamente, MeteorSPEC no admite cables de un solo núcleo. Modelé una línea de alimentación para ti con cables multinúcleo 4x (3x150 + 70). Como consecuencia, los resultados obtenidos no son ideales, pero puede evaluar los resultados de sus cálculos.

Imagen

______________________________________________________________
MeteorSpec-NETWORK     DETAILED REPORT
_______________________________________________________________
Printed: 06.11.2020 - 15:17
Drawing file: MeteorSpec_2.dwg
Calculated node: Consumer A1
_______________________________________________________________
 CALCULATION OF MINIMUM SHORT-CIRCUIT CURRENT
 
Min. voltage factor for supply network: c=1.0 IEC60909-0 [T.1]
Min. voltage factor for secondary network: c=0.95 IEC60909-0 [T.1]
Nominal voltage (phase-phase) Un2 = 0.4kV
Temperature of conductors = 90.0 C
Transformer impedance correction = No
Total length from transformer = 25.0 m
========================
SUPPLY NETWORK
========================
3-Phase Supply Network, 50 Hz, Un1  = 10.0 kV
Skq min = 500.0 MVA, Rq/Xq min=0.1
-------------------------------
The maximum value of the network impedance corresponds to min.SCC
Min. voltage factor for supply network: c=1.0 IEC60909-0 [T1]
-------------------------------
Positive-sequence short-circuit impedance ( HV side ) : IEC60909-0 [4][5]
 Z ( 1 ) [HV] = 19.9007 + j199.0074 = 200.0 mOhm
-------------------------------
Positive-sequence short-circuit impedance ( LV side ) : IEC60909-0 [6]
 Z ( 1 ) [LV] = 0.0351 + j0.351 = 0.3528 mOhm
-------------------------------
Impedance of the network is referred to the low-voltage side of the transformer
Rated transformation ratio t = 23.81
========================
TRANSFORMER
========================
Transformer: T1
-------------------------------
10.0/0.42 kV 1000.0kVA D/yn uk = 6.0%, ur = 0.95%, Pk = 9.5 kW, In = 1374.6 A
-------------------------------
Positive-sequence short-circuit impedance: IEC60909-0 [7][8][9]
 Z ( 1 ) = 1.6758 + j10.4505 = 10.584 mOhm
-------------------------------
Impedance correction factor: Kt = 1.0 IEC60909-0 7.1.2
-------------------------------
Transformer data for calculation of 1-phase SC have been set as:
R(0)/R(1) = 1.0, X(0)/X(1) = 0.95
-------------------------------
Zero-sequence short-circuit impedance: IEC60909-4
 Z ( 0 ) = 1.6758 + j9.928 = 10.0684 mOhm
========================
CABLE SECTION 1
========================
Cable: No name
-------------------------------
RV 0.6/1kV 3x150+70
-------------------------------
Total length of cable = 25.0 m
Number of cables installed in parallel = 4
Phase Conductors = Cu 150.0 mm2
-------------------------------
Resistance per unit length of phase conductor = 0.124 mOhm/m [20C]
Temperature factor of phase conductor metal = 0.00393 [1/.K]
-------------------------------
Temperature of conductors = 90.0 C
-------------------------------
Resistance per unit length of phase conductor = 0.1581 mOhm/m, [90C], IEC60909-0 [32]
Positive-sequence resistance of cable R ( 1 ) = 3.9543 mOhm, [90C]
-------------------------------
Positive-sequence reactance per unit length = 0.074 mOhm/m, [50Hz]
Positive-sequence reactance of cable X ( 1 ) = 1.8507 mOhm, [50Hz]
-------------------------------
Return Conductor = Cu 70.0 mm2
Return by fourth conductor
-------------------------------
Zero- and positive-sequence resistance ratio R ( 0 ) /R ( 1 ) = 7.484
Zero-sequence resistance of cable R ( 0 ) = 29.594 mOhm, [90C]
-------------------------------
Zero- and positive-sequence reactance ratio X ( 0 ) /X ( 1 ) = 4.7
Zero-sequence reactance of cable X ( 0 ) = 8.6983 mOhm, [50Hz]
-------------------------------
Impedance of cables installed in parallel ( 4 )
-------------------------------
 Z ( 1 ) = 0.9886 + j0.4627 = 1.0915 mOhm, [90C][50Hz]
 Z ( 0 ) = 7.3985 + j2.1746 = 7.7115 mOhm, [90C][50Hz]
-------------------------------
Note  The total length of the cable is calculated as the length of polyline plus the additional length, set by the user 
========================
CALCULATIONS AND RESULTS
========================
Calculated node: Consumer A1
The estimated short-circuit point is located at the end terminals of the incoming cable
The conditions of short-circuit current calculation:  a bolted [solid] fault without an arc
-------------------------------
RESULTS OF CALCULATION: 3-PHASE SHORT-CIRCUIT CURRENT ( MIN )
-------------------------------
Sum of positive-sequence short-circuit impedance
 Zk = 2.6995 + j11.2642 = 11.5832 mOhm
-------------------------------
Initial three-phase short-circuit current Ik3 = 18.941 kA, IEC60909-0 7.2.1.[33]
Positive-sequence short-circuit R/X ratio = 0.2397
-------------------------------
RESULTS OF CALCULATION: 1-PHASE SHORT-CIRCUIT CURRENT ( MIN )
-------------------------------
Sum of zero-sequence short-circuit impedance
 Z ( 0 ) = 9.0743 + j12.1025 = 15.1266 mOhm
-------------------------------
Sum of 1-phase short-circuit impedance IEC60909-0 7.5.[54]
 Zk = 14.4733 + j34.631 = 37.5337 mOhm
-------------------------------
Initial 1-phase short-circuit current Ik1 = 17.536 kA, IEC60909-0 7.5.[54]
1-phase short-circuit R/X ratio = 0.4179
_______________________________________________________________
MeteorSpec-NETWORK 2.18