Página 1 de 1

Cálculo Corriente cortocircuito mínima (F-N)

Publicado: 13 Ene 2019, 13:35
por jsa
Buenos días

Estoy intentando calcular la Icc mínima de una instalación, pero algo no debo de estar haciendo bien, ya que no me da lo mismo que una app que tengo.

Os paso a indicar los cálculos que hago:

Instalación con un trafo de 1000kVAs y una UCC estimada de 6%. Tiene una acometida hasta el CGBT de 25m con cable RZ1 4 cables por fase de 150mm2 y 3 cables por neutro de 120mm2.

Ahora, mis cálculos.

Icc en bornas del trafo: 1.000/(raíz(3)*400*0,06)=24,06kA

Zcc trafo: (400/raíz(3))/24060=0,0096


Rlinea=p*(l/s) = 0,018*(25/4*150)=0,00075
Xlinea=0,00009*25=0,00225
Zcc línea=raíz(0,00075^2+0,00225^2)=0,0024

Rneutro=p*(l/s) = 0,018*(25/3*120) = 0,00125
Xneutro=0,00009*25=0,00225
Zcc neutro= raíz(0,00125^2+0,00225^2)=0,0026


Iccmax= (U/raíz(3))/Zcc = (400/raíz(3))/(0,0096+0,0024)= 19290A

Iccmin= (U/raíz(3))/Zcc+Zccn= (400/raíz(3))/(0,0096+0,0024+0,0026)= 15876A


El valor de la Iccmin debe de estar mal, ya que la app que utilizo me indica que tiene que ser 9,59kA.


¿Alguien me puede decir en que me estoy equivocando y como serían las fórmulas a emplear?

Muchas gracias!!

Re: Cálculo Corriente cortocircuito mínima (F-N)

Publicado: 11 Oct 2019, 13:29
por Motorhead
Buenas,
Para calcular la Icc máxima has usado la resistividad más baja, a 20º, bien.
Lo malo es que para calcular la Icc mínima has seguido usando el mismo valor. Y para el corto mínimo hay que ponerse en la peor de las condiciones, con una temperatura de servicio de 90º en XLPE o 70º en PVC, por lo que la resistividad es mayor que en el caso de la Icc máxima y de ahí la diferencia entre tu cálculo manual y lo que te indica el programa que hayas usado.
Saludos