Miguel 69 escribió:A ver Coito, caída de tensión importante no va a haber porque el subcuadro está limitado a una potencia de 1380 w. POtencia para la cual y con una longitud de 90 metros, la caída de tensión no llega ni al 2.5%. Luego, tienes margen en la cdt de los circuitos interiores porque además que tienes la potencia limitada, el circuito de iluminación tiene sección de 1.5 mm² y una potencia prevista que no llega ni 100 w y el circuito de fuerza tiene una sección de 2.5 mm² y limitada la potencia a un máximo de 1380 w, con una longitud en ambos circuitos que la he calculado en base a 10 metros cada uno.
Los pías del subcuadro están bien calculados para la sección de los respectivos circuitos, aunque tengas un Iga de 6A
En definitiva, todo está bien protegido y calculado
La caída de tensión hay que verla como un todo, para el planteamiento que tú estás haciendo, 2.5% de caída de tensión en ese tramo me parece mucho.
Tema PIAs, los de 10 y 16 no están protegiendo nada, y el uso de secciones de 1.5 y 2.5 mm no tendrían ningún sentido en tu esquema
De todas formas, yo soy partidario de ya que se va a hacer una inversión, está sea algo mayor y dejar un subcuadro con una potencia "utilizable".
Para mí el esquema que el usuario que abrió el post colgó, está perfecto (dimensionando correctamente el cable entre cuadros). Único punto, dependiendo del REBT es si poner un térmico a modo de IGA en el subcuadro o no. En Alemania no se hace y no veo razón para hacerlo, salvo por comodidad/practicidad; por tema seguridad no