Miguel 69 escribió:Buenos días Coito, no estoy de acuerdo: los circuitos de fuerza e iluminación están protegidos corréctamente acorde a la secciones de los conductores, simple y llanamente. Los pías no están para proteger los receptores. Luego, el Iga del subcuadro limita la potencia a entregar al subcuadro en base a la longitud de la derivación al subcuadro y la caída de tensión límite que queremos de un 3%. Y cómo es lógico, la derivación al subcuadro está limitada y protegida con un pia de 6A en base al mismo criterio anterior.
Si hay cortocircuito en cualquiera de los dos circuitos del subcuadro, saltará el pía correspondiente; si hay sobrecarga, que la tenemos limitada a 6A, saltará el Iga del subcuadro y, saltará antes que el pía del de protección y limitación del cuadro principal porque éste es tipo B, manteniendo selectividad.
Saludos
Hola, Miguel
Sigo sin estar de acuerdo:
En caso de que hubiera una caída de tensión "importante", por excesiva longitud de las los consumos de ese cuadro, se los tendrías que sumar a la sección del cable de alimentación. Por tanto el cable estaría mal calculado. Así que para elegir los automáticos del cuadro secundario siempre menores que el general o iguales pero el primero con curva selectiva
Saludos