02 Sep 2010, 17:43

Una línea que conduce una corriente tiene 560 m de longitud y 0'4 ohmios de resistencia. Esta línea, por un mal aislamiento, tiene una derivación a tierra, así que la corriente en la entrada es de 50 A y en la salida 45 A. La tensión en la entrada es de 125 V y a la salida 106'5 V ¿Dónde se ha producido la avería y cuál es la resistencia en la derivación a tierra?


 
Avatar de Usuario
J.A.
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 208
Registrado: 12 Nov 2009, 08:39

Re: ayuda para este problemaa

07 Sep 2010, 00:07

¿ Y bien?