calculo de calibre de cable

12 Ago 2014, 23:20

Buenas tardes estoy queriendo conectar un torno que se alimenta de 220VAC y consume 15Amp, quiciera saber si alguien puede apoyarme para sacar el calibre del cable que tengo que meter para alimentarlo asi como su proteccion ya que apenas comienzo en esto de la electricidad.

Gracias de antemano.


 
jgjuan
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 479
Registrado: 20 Ene 2012, 14:05

Re: calculo de calibre de cable

12 Ago 2014, 23:57

con 15 amperios, cable de 2,5 que aguanta 16 amperios
ponle un magnetotermico de 16 amperios y un cable de 2,5mm
O ponerle un magnetotermico de 20 amperios y un cable de 4 mm por si en algun momento consume mas de 16 amperios

Saludos


 
10nolasco
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 2
Registrado: 12 Ago 2014, 23:12
Ubicación: Otra

Re: calculo de calibre de cable

13 Ago 2014, 00:16

ok, revisando la placa hay una advertencia que dice que a los 40 amp es peligroso operarlo y tiene fusibles de 40 amp, seria bueno meterle un termico de 35 Amp para evitar daño en los fusibles por si consume en algun momento mas corriente?


 
jgjuan
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 479
Registrado: 20 Ene 2012, 14:05

Re: calculo de calibre de cable

13 Ago 2014, 19:24

si aguanta hasta 40A porque lleva fusbles de 40A, en cuanto pase de 16 o de 20A, el termico que le pongas debería de actuar
Si le pones un termico de 50A, petaran los fusibles
Lo mas importante es que cuadre termico con sección de cable, porque entonces o bien quemas el cable o bien petas el termico, o en este caso, los fusibles, lo que antes se estropee...