Hola, el sistema sigue siendo trifasico tenga o no tenga neutro, puedes usar la fórmula de potencia trifasica con tranquilidad y confianza, con 400V sin neutro sirve también, incluso para una linea de media de 25kV.
El metodo Aaron solo sirve para 3 fases o para dos fases con neutro pero no es muy usado.
El metodo de los 3 vatimetros en estrella sin neutro también sirve, es como si no se conectara el neutro en un contador trifasico de 4 hilos.
Ademas que tu no tengas neutro no significa que la red no lo tenga, pues las distribuciones de 230V llevan neutro como las de 400V. Muchas veces en las instalaciones de 230V el neutro muere en algún punto según el criterio del electrcista. Yo personalmente siempre lo hago llegar hasta los diferenciales de 4P o hasta el IGA.
lumidona escribió:Por otro lado la compañía eléctrica no se aclara a la hora de concretarme las potencias a contratar en este tipo de suministro, entiendo que a extinguir, me gustaría saber si hay alguna normalización de este suministro.
La compañía debería ofrecerte los escalones normalizados de potencia contratada, si no los puedes buscar en el BOE como comentan. En cualquier caso:
20*1,732*230= 7,96 kW
En muchos paises se trabaja con unos 120/208 a 127/220V para alumbrado y consumos domesticos y 220/380 a 277/480V para cargas de mayor consumo e industriales. Aqui no por que se han olvidado de las ventajas y mayor seguridad de las tensiones bajas para el usuario y se pretende que se use solo 230/400V para todo, incluso para viviendas.
Sin ir mas lejos cuado veas los escalones de potencia te daras cuenta que a 3x230V tienes mas opciones que a 3x400V, lo que hace que sea mas cara esta última. Cada tensión tiene sus ventajas y sus inconvenientes y las ventajas de 400V aparecen en instalaciones de cierta envergadura.
Saludos