Soy nueva aqui, espero poner la pregunta en la sección correcta...Mi problema es, tengo una línea de alumbrado público con 35 luminarias de 100w cada una, a partir de la luminaria 8 se divide la línea en dos: un ramal seguiría con 3 luminarias, y el otro ramal seguiria con 24 luminarias. Mi problema está en ese cálculo, en como tengo que hacer. He visto en varios sitios que lo hacen en trifásico, otros en monofásico, pero la caída de tensión varia dependiendo de las luminarias que consideres.
Da la impresión de que no tienes la cosas muy claras: o sea, que eres estudiante
. Y así, preguntando en un foro,
no se aprende
Lo primero que debes hacer es dibujar un plano topográfico, con las distancias que hay entre cada luminaria y
la longitud total del circuito. Luego estudiarte el REBT, donde te dice las secciones mínimas y el tipo de cable a
emplear, ya que sabrás que en función de ello los cables soportan una u otra intensidad, independiente de la sección
Como el alumbrado lo vas a comandar desde un contactor (con un reloj astronómico de por medio) te darás cuenta
que te será difícil ir reduciendo sección, pues esta tiene que estar protegida por el automático de cabecera. Olvídate
del monofásico, que aunque es poca carga (3.500 W) lo suyo es el reparto en trifásico, con neutro
Me falto decirte que no hace falta hacer muchos cálculos complejos: en las características del cable viene la caída de
tensión por amperios/kilometro
Un saludo