Criterio dimensionamiento cable bateria MT

12 Dic 2018, 12:50

Hola buenas,

Debo dimensionar un cable para una bateria de condensadores de 6000V pero necesitaria saber los criterios a adoptar para determinar correctamente la intensidad admisible en el cable de MT.
Para las baterías de BT si que el REBT en su ITC-BT-48 si que especifica que los aparatos de mando y protección deben soportar entre 1,5 y 1,8 veces la nominal, por lo tanto puede servir como criterio de dimensionamiento del cable, sin embargo para MT no he encontrado ninguna guía o recomendación al respecto...

Gracias


 
Avatar de Usuario
Tomate
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 172
Registrado: 19 Oct 2017, 05:57
Ubicación: Madrid

Re: Criterio dimensionamiento cable bateria MT

12 Dic 2018, 13:36

Buena pregunta. 

El REBT sólo se aplica para tensiones iguales o inferiores a 1000V en CA, por lo que dudo que ahí encuentres algo. Estoy buscando algo de información sobre tu cuestión en Google y no dice gran cosa.

Si consigo algo lo posteo.


 
hydeon
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 2
Registrado: 12 Dic 2018, 12:44
Ubicación: Tarragona

Re: Criterio dimensionamiento cable bateria MT

12 Dic 2018, 16:36

Si, en el caso de BT este factor de corrección se debe a los armónicos de tendión y especialmente por las corrientes transitorias de alta frecuencia.
Pero en MT no hay ninguna referencia al respecto, extrañamente...
En algunos sitios he visto un factor de 135% aplicado pero sinceramente no se si lo cogieron arbitrariamente o responde a algún criterio en particular.