Página 1 de 1

Inyección de Energía Reactiva Capacitiva

Publicado: 28 Dic 2018, 14:35
por alfredomazuelo
Buenos días, tengo un caso de generación de energía reactiva capacitiva que me lo está cobrando la empresa de distribución de Energía.
El cliente no cuenta con banco de condensadores pero a pesar de eso el analizador de redes que conecté registra la corriente en adelanto y esto seda solamente cuándo no están laborando. Hice la prueba de desconectar el UPS y se solucionó esto. Es posible que este aparato lo pueda causar?, agradezco de antemano sus comentarios
Alfredo Mazuelo

Re: Inyección de Energía Reactiva Capacitiva

Publicado: 30 Dic 2018, 00:41
por Bombilla
Es posible que el UPS lleve electrónica de potencia y genere reactiva capacitiva.
Además, la desconectas y desaparece esa reactiva capacitiva.

Cuando funciona la maquinaria 'no se nota' por que la inductiva de la maquinaria es mayor, pero la capacitiva de la UPS seguramente algo la reduce, aunque sea poco.

Se puede compensar la UPS con una inductancia (O una inductancia por fase si es trifasico), esta bobina debe ser de una potencia inductiva algo superior o inferior a la capacitiva.

Lo raro es que se te facture capacitiva y no inductiva que es lo que se suele facturar. Que tipo de contador hay instalado?
Saludos

Re: Inyección de Energía Reactiva Capacitiva

Publicado: 30 Dic 2018, 01:25
por Bombilla
Compensar reactiva capacitiva no es difícil. Una reactancia de fluorescente es una bobina.
Saludos

Re: Inyección de Energía Reactiva Capacitiva

Publicado: 30 Dic 2018, 08:20
por Elektro
Hola Bombilla,

sabes como la electrónica de potencia genera energía reactiva capacitiva? En energía solar fotovoltaica se da el caso, los inversores modernos pueden generar tanto inductiva como capacitiva para compensar e inyectar a la red. Sabes internamente como se generan estas energías reactivas?

Gracias

Saludos

Re: Inyección de Energía Reactiva Capacitiva

Publicado: 31 Dic 2018, 02:43
por Bombilla
La reactiva se produce por que una carga consume una corriente desplazada de la onda de tensión.

En bobinas se produce por la autoinduccion pero con la electrónica es otro tema.

En alterna es normal que algunos circuitos puedan tener potencia reactiva, según las cargas conectadas. Los alternadores y otros generadores pueden trabajar con una proporción no muy alta de reactiva, un cos de phi no demasiado bajo.
Por eso la potencia en generadores y transformadores se mide en potencia aparente, VA (voltioamperios) o KVA, esto último es lo que se conoce como 'caveas'.
Saludos

Re: Inyección de Energía Reactiva Capacitiva

Publicado: 31 Dic 2018, 02:49
por Bombilla
Olvidé comentar que una reactancia de lámpara de descarga de 230V puede conectarse directamente a la corriente, pero a 115...130V.
A 230V se pueden conectar 2 reactancias iguales en serie.
Saludos

Re: Inyección de Energía Reactiva Capacitiva

Publicado: 31 Dic 2018, 08:48
por Elektro
Hola,

mi pregunta era por si tu sabias cómo funcionaba internamente la electrónica para compensar, o sea para generar intencionadamente estas energías reactivas inductivas y capacitivas.

Saludos

Re: Inyección de Energía Reactiva Capacitiva

Publicado: 01 Ene 2019, 00:03
por Bombilla
Esta es para 230V (sobraron de cambios a led):

Feliz año nuevo!

Re: Inyección de Energía Reactiva Capacitiva

Publicado: 19 Abr 2019, 11:04
por muyperezoso
esa ups esta averiada, no debe inyectar capacitiva