Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Fantasmas en la batería de condensadores??

01 Mar 2016, 21:08

asi que generadores... Sin pretender insultar tu inteligencia, tu aparato tiene para corregir el sentido de la corriente de la pinza, porque en una batería de fp las medidas serian al revés, todo reactiva y casi nada activa (te da casi 0 de reactiva en una batería de condensadores


Pues ya ves, tal y como lo oyes: Las baterías de condensadores son GENERADORES DE CORRIENTE REACTIVA Y NO
CONSUMEN NADA DE LA RED

Creo que ya discutí esto contigo otra vez: no voy a volver a insistir sobre ello, porque dado tu conocimiento con aquellos
diodos prueba lámparas que iban a explotar, según tú, ya queda delimitado tu conocimiento...

Un saludo


 
Avatar de Usuario
muyperezoso

Re: Fantasmas en la batería de condensadores??

01 Mar 2016, 21:14

hefner, ya discutimos eso hace muuuuuucho, no tengo inconveniente en refrescártelo con un enlace directo. No me apetece tener otra pataleta de la definición de generador.


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Fantasmas en la batería de condensadores??

01 Mar 2016, 21:26

Hefner escribió:
NO: La corriente que tu lees en el aparato de medida va del condensador a la red, y no a la inversa...

Un saludo


En realidad la corriente al ser alterna se mueve alternativamente entre el transformador y el condensador, no va ni de un lado ni al otro.
Tampoco estoy de acuerdo con el concepto de corriente reactiva, la corriente es un flujo de electrones. Lo que si puede ser reactivo es la potencia. La reactiva existe debido al desfase entre las ondas de tension e intensidad.
Saludos


 
Avatar de Usuario
Randomize
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 783
Registrado: 23 Oct 2014, 12:25
Ubicación: Sevilla

Re: Fantasmas en la batería de condensadores??

01 Mar 2016, 22:45

Cuando un condensador se esta fastidiando su resistencia al paso de la corriente baja.
Por lo que si estuviera conectados en estrella,si midieramos en el centro de la estrella tendriamos corriente.
Y por lo que entiendo activa.


 
manukasu
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 20
Registrado: 22 Feb 2016, 16:17
Ubicación: Asturias

Re: Fantasmas en la batería de condensadores??

02 Mar 2016, 16:21

Por partes, totalmente de acuerdo con Hefner, en la batería no debería aparecer ningún consumo de energía, podemos llamarlo generador o podemos llamarlo pepe, pero el echo es que los condensadores inyectan la energía reactiva necesaria para no tener que demandarla de la red, obviamente la corriente siempre debe llevar un sentido, independientemente sea alterna o continua, y en el caso de las baterías en sentido de la corriente va de los condensadores a las cargas a compensar.
Si como sugiere muy perezoso hubiera colocado el trafo de intensidad al revés la potencia activa que se detecto sería de -7000w, por tanto el equipo de medida lo instalé correctamente, si no hay potencia reactiva es porque los condensadores no están activos.
Puedo confirmar que no lleva inductancias.

Saludos


 
manukasu
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 20
Registrado: 22 Feb 2016, 16:17
Ubicación: Asturias

Re: Fantasmas en la batería de condensadores??

02 Mar 2016, 16:23

Los condensadores están conectados en triangulo, o eso creo pero si estuviera en estrella, por que habría de aparecer consumo de activa??


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Fantasmas en la batería de condensadores??

02 Mar 2016, 19:59

Si estuvieran en estrella y uno de ellos se estropea, al aumentar la corriente de uno de estos condensadores descompensaria la estrella y si midieramos entre el centro de la estrella de los condensadores y el neutro de red habria tension. Tambien la tension que le llega a cada condensador variaria, al averiado le llegarian menos de 230V y a los otros dos mas de 230V.
La corriente es alterna, cambia de sentido 100 veces por segundo.
Saludos


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Fantasmas en la batería de condensadores??

02 Mar 2016, 20:54

Si estuvieran en estrella y uno de ellos se estropea, al aumentar la corriente de uno de estos condensadores descompensaria la estrella y si midieramos entre el centro de la estrella de los condensadores y el neutro de red habria tension. Tambien la tension que le llega a cada condensador variaria, al averiado le llegarian menos de 230V y a los otros dos mas de 230V.
La corriente es alterna, cambia de sentido 100 veces por segundo.


Descuida que la batería no va a estar conectada en estrella: es mas caro ese montaje que en triángulo. Así mismo
si se jode un condensador (o un par de ellos) el otro no soporta mas tensión: para eso está el neutro...

Un sasludo


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Fantasmas en la batería de condensadores??

02 Mar 2016, 21:01

Tienes razon en que lo habitual es que se utilicen conectados en triangulo.
En el supuesto caso, yo lo he planteado sin el neutro de red conectado.
Saludos


 
Avatar de Usuario
muyperezoso

Re: Fantasmas en la batería de condensadores??

03 Mar 2016, 17:23

manukasu escribió:
Si como sugiere muy perezoso hubiera colocado el trafo de intensidad al revés la potencia activa que se detecto sería de -7000w, por tanto el equipo de medida lo instalé correctamente, si no hay potencia reactiva es porque los condensadores no están activos.
Puedo confirmar que no lleva inductancias.

Saludos

Eso no es correcto, no marca potencia negativa, desfasas la corriente respecto a la tensión de 180grados engañando al instrumento. La corriente alterna no va en un solo sentido, sino en los dos sentidos, no tiene polaridad pero si desfase.