Registrarse
    

vkoled.com

almacéniluminaciónled.online











distribucioneselectricas.com

Regulador de batería marca capacitivo

Apartado dedicado a la energía reactiva, batería de condensadores, etc.
Usuario novato
Mensajes: 4
Registrado: 03 Ago 2016, 09:58
Ubicación: Madrid

Regulador de batería marca capacitivo

Notapor Juanan » 03 Ago 2016, 10:03

En unas oficinas han cambiado el alumbrado a pantallas led.
Puede ser debido a esto que el regulador marque capacitivo y no meta ningún bote???

Usuario experto
Avatar de Usuario
Mensajes: 432
Registrado: 27 Mar 2016, 01:08
Ubicación: Madrid

Re: Regulador de batería marca capacitivo

Notapor kyleXY » 03 Ago 2016, 10:36

Juanan escribió:En unas oficinas han cambiado el alumbrado a pantallas led.
Puede ser debido a esto que el regulador marque capacitivo y no meta ningún bote???


Podría ser si las luminarias anteriores eran de balasto electromagnético... también te digo otra cosa: no conozco otro receptor, en una oficina, que tenga carga capacitiva... salvo que haya líneas muy, muy largas... o algún motor síncrono en ascensores (de esos que no llevan reductor)... pero no creo...

De cualquier manera habría que revisar que la toma de tensión y del transformador de corriente se ha hecho según el fabricante, y los parámetros están correctamente introducidos en la batería... ojo, que a lo mejor hay alguna batería de compensación fija de reactiva con la que no estoy contando y es la fuente de reactiva capacitiva.

Usuario experto
Avatar de Usuario
Mensajes: 1871
Registrado: 28 Dic 2014, 04:06
Ubicación: Barcelona

Re: Regulador de batería marca capacitivo

Notapor Bombilla » 03 Ago 2016, 12:01

Hola, la iluminación Led tiene efecto capacitivo.
Saludos

Usuario experto
Avatar de Usuario
Mensajes: 432
Registrado: 27 Mar 2016, 01:08
Ubicación: Madrid

Re: Regulador de batería marca capacitivo

Notapor kyleXY » 03 Ago 2016, 14:19

Bombilla escribió:Hola, la iluminación Led tiene efecto capacitivo.
Saludos


Muy interesante, no lo sabía... tengo poca experiencia en iluminación LED... ¿podrías explicar la causa?

Entiendo que únicamente pasaría en los LED que tienen incorporada la electrónica de rectificación y, a veces, el transformador, en la propia lámpara, y no en los que cuentan con un driver que se conecta a 230V y ya proporciona la tensión y corriente continua para alimentar la lámpara LED, ¿me estoy equivocando mucho?

Las siguientes serian lámparas LED (ambas llevan los LED supuestamente mas eficientes: COB) en las que podría pasar lo que indicas (efecto capacitivo), porque no se alimentan directamente a tensión continua desde un driver:

http://www.efectoled.com/es/comprar-bom ... 2v-5w.html

http://www.efectoled.com/es/comprar-bom ... 0v-5w.html


¿Es así?

Gracias.

Usuario experto
Avatar de Usuario
Mensajes: 1871
Registrado: 28 Dic 2014, 04:06
Ubicación: Barcelona

Re: Regulador de batería marca capacitivo

Notapor Bombilla » 03 Ago 2016, 16:27

Hola, tal como dices me refiero a las que llevan electrónica incorporada, que van directamente a 230V.

Desconozco la razón, aunque supongo que será por la electrónica, yo lo descubrí midiendo cargas con contadores electrónicos. Con las de bajo consumo creo que también pasa pero no lo podría jurar, ya que apenas las he medido.
También me he topado con otros artículos electrónicos capacitivos, como lectores de DVD y TVs (tengo pendiente medir una TV antigua de tubo).
Saludos

Usuario novato
Mensajes: 4
Registrado: 03 Ago 2016, 09:58
Ubicación: Madrid

Re: Regulador de batería marca capacitivo

Notapor Juanan » 06 Sep 2016, 20:17

Gracias por las respuestas.
Esta batería está instalada en un parking donde se cambiaron los fluorescentes por tubos equivalentes led (un montón)directos a 230 v. Eran pantallas de 2x36, 2x58 w ...ya sabéis.
Marca un coseno capacitivo y claro, se queda dando la alarma correspondiente. Es una schneider varlogi R6.
De todos modos toca la revisión. ya os contaré.

Volver a Condensadores y energía reactiva

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados



distribucioneselectricas.com