Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

 
Eos
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 3
Registrado: 06 Nov 2023, 20:09
Ubicación: Almería

CADe SIMU - Duda

06 Nov 2023, 20:25

Hola,

Alguien sabe por que en CADe SIMU no se queda este circuito activo cuando le doy al botón.

https://i.imgur.com/8eQwklM.gif

Gracias.


 
coito circuito
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1678
Registrado: 25 Jul 2021, 21:04
Ubicación: A Coruña

Re: CADe SIMU - Duda

07 Nov 2023, 03:39

No se ve un pijo: cuelga una captura del circuito de maniobra mayor, aunque no sea *gif


 
Eos
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 3
Registrado: 06 Nov 2023, 20:09
Ubicación: Almería

Re: CADe SIMU - Duda

07 Nov 2023, 19:10

coito circuito escribió:
No se ve un pijo: cuelga una captura del circuito de maniobra mayor, aunque no sea *gif


Aquí lo tienes en video:
https://youtu.be/Qk3s8mBK7q4


 
Leo351
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 266
Registrado: 23 Ene 2021, 09:35
Ubicación: Ciudad Real

Re: CADe SIMU - Duda

07 Nov 2023, 21:45

El hilo de fase que llega a los contactos auxiliares del relé térmico, bórralo y vuelve a hacerlo de nuevo, o bien, une el contacto del relé con el hilo utilizando un punto de conexión que tienes en la barra de herramientas.


 
Eos
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 3
Registrado: 06 Nov 2023, 20:09
Ubicación: Almería

Re: CADe SIMU - Duda

08 Nov 2023, 22:48

Leo351 escribió:
El hilo de fase que llega a los contactos auxiliares del relé térmico, bórralo y vuelve a hacerlo de nuevo, o bien, une el contacto del relé con el hilo utilizando un punto de conexión que tienes en la barra de herramientas.


Estuve cambiando cosas y ya si funciona. Creo que era algo de los puntos de conexión como dijiste. Gracias.