EmilioCarrasco
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 176
Registrado: 23 Jun 2019, 13:31
Ubicación: Albacete

Re: Consulta para expertos: trifasica/contador/ICP por potencia

23 Nov 2019, 20:12

Bombilla escribió:
La configuracion de limite por potencia o por corriente, en Endesa muchas veces aplican limite por corriente en instalaciones ya hechas, y por potencia en instalaciones nuevas.
Saludos

Copia literal de lo que dice la legislación vigente:

Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.

Artículo 16. Modificación del Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.

Cuatro. Se modifica el artículo 9, apartado 1.2.a).1, en los siguientes términos: «1. Tarifa 2.0 y 2.1: En los suministros con contadores que permitan la discriminación horaria y la telegestión el control de la potencia demandada se realizará mediante la apertura del elemento de corte del contador de energía instalado tarado a la correspondiente potencia o potencias contratadas. En los puntos de suministro donde no se disponga de contador que permitan la discriminación horaria y la telegestión, el control de la potencia demandada se realizará mediante la instalación del interruptor de control de potencia (ICP) tarado al amperaje correspondiente a la potencia contratada.


www.emiliocarrasco.com
www.lafacturaelectrica.com
 
focalabestia
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 26
Registrado: 03 Oct 2013, 18:41
Ubicación: Barcelona

Re: Consulta para expertos: trifasica/contador/ICP por potencia

25 Nov 2019, 11:30

Hola! EmilioCarrasco necesito tu ayuda o de algun otro usuario que controle sobre el contador. Aparte de lo que comentamos en este post sobre mi instalación, tampoco me funcionaba la telegestion... como hice una incidencia me han llamado de Endesa que vendrá el tecnico a cambiar el contador y me han indicado que yo también esté cuando se realiza el cambio.
Como ya había hecho la incidencia para que modificaran la configuración para que el ICP corte por potencia y aun no hemos aclarado nada (no me han dicho ni si lo hacen ni si no...) se lo diré al técnico cuando venga. No se si accederá o llamará a la central, pero en el caso que así fuera lo unico que se ha de cambiar es que el parametro 0.99.7.0 pase a OFF  y  0.99.7.1 a ON?
Gracias!

P.D.: lo pregunto porque la anterior vez que me llamó el técnico que venia a mirar el contador no sabia ni que era esa configuración de corte...


 
EmilioCarrasco
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 176
Registrado: 23 Jun 2019, 13:31
Ubicación: Albacete

Re: Consulta para expertos: trifasica/contador/ICP por potencia

25 Nov 2019, 11:55

Correcto, simplemente hay que cambiar el código.

Y si te deja los dos en OFF mejor que mejor.

Emilio Carrasco


www.emiliocarrasco.com
www.lafacturaelectrica.com
 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3096
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Consulta para expertos: trifasica/contador/ICP por potencia

25 Nov 2019, 12:04

EmilioCarrasco escribió:
Bombilla escribió:
La configuracion de limite por potencia o por corriente, en Endesa muchas veces aplican limite por corriente en instalaciones ya hechas, y por potencia en instalaciones nuevas.
Saludos

Copia literal de lo que dice la legislación vigente:

Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.

Artículo 16. Modificación del Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.

Cuatro. Se modifica el artículo 9, apartado 1.2.a).1, en los siguientes términos: «1. Tarifa 2.0 y 2.1: En los suministros con contadores que permitan la discriminación horaria y la telegestión el control de la potencia demandada se realizará mediante la apertura del elemento de corte del contador de energía instalado tarado a la correspondiente potencia o potencias contratadas. En los puntos de suministro donde no se disponga de contador que permitan la discriminación horaria y la telegestión, el control de la potencia demandada se realizará mediante la instalación del interruptor de control de potencia (ICP) tarado al amperaje correspondiente a la potencia contratada.


Al margen de este RD, los contadores de Endesa se pueden configurar tanto para limitar por potencia como por corriente, y los configuran de las dos maneras.
Por esa razon llevan 2 codigos:
0.99.7.0
0.99.7.1

Los contadores que montan otras distribuidoras, contadores Ziv, Landis & Gir, Orbis, Sagemcom, etc, desconozco si pueden limitar por los 2 modos, creo que solo por potencia, pero no estoy seguro.
Saludos


 
focalabestia
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 26
Registrado: 03 Oct 2013, 18:41
Ubicación: Barcelona

Re: Consulta para expertos: trifasica/contador/ICP por potencia

25 Nov 2019, 14:59

Hola! Muchas gracias Emilio Carrasco por la respuesta, a ver si lo consigo convencer...  :D

Bombilla ni idea de lo otros contadores, pero estaria muy bien que solo funcionaran por potencia como indicas, así otros usuarios no tendrian todos estos problemas que llevo arrastrando años y años...


 
focalabestia
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 26
Registrado: 03 Oct 2013, 18:41
Ubicación: Barcelona

Re: Consulta para expertos: trifasica/contador/ICP por potencia

29 Nov 2019, 10:52

Hola! Pues os pongo al dia... a venido un operario de Endesa, me ha cambiado el contador, hemos hablado del tema del ICP por fase o por potencia global... él me ha asegurado como 200 veces que el contador corta por potencia... aparte ha llamado a la central (sí, me he puesto pesado...) y le han dicho que todos los contadores nuevos hace ya mucho que cortan por potencia... Yo delante de todo esto he aceptado (tampoco no puedo ponerme "duro" cuando no puedo asegurar nada con certeza o decir que soy técnico del tema...). 

Mientras el operario estaba con la máquina conectada, configurando el nuevo contador, se ha visto en el display la indicación: 0.99.7.1 ON (y he pensado: anda pues tienen razón!). Despues de irse he consultado los dos parametros: 0.99.7.0 y 0.99.7.1 y siguen estando el primero en ON y el segundo en OFF... yo ya no entiendo nada... Porque en diversos sitios también había leido que los nuevos edificios y instalacion de contadores se ponia el corte por potencia y hace un par de semanas visite a un familiar que vive en un bloque de pisos estrenado este 2019, miramos el contador y tiene la misma configuración que yo... Por lo que algo no cuadra o yo ya no se... Pero puedo aseguraros que operario+central aseguraban que sí o sí el contador corta por potencia...

Yo ya no se que más hacer... porque aunque cambie la legislación, en el caso que los parametros de 0.99... sean como hemos hablado aquí, no los van a cambiar tampoco... si ya te dicen de 1000 maneras que ya corta por potencia...

Esto es muy cansado la verdad...