rimaupe escribió:Pues mirando el contrato con Iberdrola indica Tensión: 3x400/230 , ¿ese tipo de trifásico es el que indicas que el mal es menor?
No, al revés, 400V sale más caro que 230V en potencias bajas y medias, además una descarga eléctrica es menos peligrosa con 230V que con 400V. En cambio cuando hay potencias de cientos de kW como por ejemplo la industria si es más aconsejable 400V para trabajar con cables más delgados.
Pero esto te lo pongo a modo de curiosidad, por que no tienes opción de cambiar a trifásica 230V. Pero si notarías la diferencia si te mudaras a una vivienda con trifásica en zona con 133/230V.
Lo que si te digo y que debes tener en cuenta es que si finalmente te limitan por potencia total, debes retirar ese ICP por que te seguiría limitando a 10A por fase. También sería conveniente retirarlo aunque te limiten por fase, ya que creo que el ICP del contador es más 'generoso' que el tipo magnetotérmico.
En el cuadro debe haber un IGA sobredimensionado con respecto a la potencia contratada, todo lo que permita la derivación individual, es decir la línea que llega del contador. Antes de cambiar el ICP por el IGA, si es que el cuadro no lo llevaba, hay que tener en cuenta la sección (grosor) del cable pasa saber cual es su límite y no poner un IGA de más de lo que soporta el cable.
Saludos