06 Nov 2016, 01:37
Hola, depende de la cantidad de potencia que se quiera bajar. 66,29kW parecen ser 100A con los antiguos 220/380V (hoy en día son 230/400V).
Los suministros de electricidad pueden utilizar contadores con dos sistemas de medida. Hasta 63A (43,66kW a 400V) se utiliza la medida directa, el sistema que utilizan los contadores normales de casa, que se basa en hacer pasar por el contador el cable de la derivación.
A partir de 80A (55,44kW) se utiliza medida indirecta con transformadores de intensidad, de manera que el cable principal a medir pasa por estos transformadores y el secundario o salida va conectado al contador. Se trata de transformadores especiales que reducen proporcionalmente la corriente que circula por el cable, para no tener que fabricar contadores 'gordos'. En vuestro caso seguramente tenéis transformadores 100/5A, lo que significa que si por el cable principal pasan 100A por el contador solo pasan 5A, si la instalación consume 50A el contador mide 2,5A.
Los transformadores de corriente tienen un rango por debajo y por encima, lo cual permite hacer variaciones en la potencia contratada. Pero si la bajada de potencia es muy grande y además está por debajo de unos 50kW, es necesario cambiar el sistema de medida, ya que seguramente la potencia que se necesita corresponde a medida directa y habrá que hacer adaptaciones. De ahí ese precio.
Saludos