Re: Contador Ziv

01 Abr 2017, 21:09

Hola
Bombilla escribió:
La foto o el manual?

En el manual, claro.
No se que es 1.18.1 ,veo que pone KWh pero no se sabe a que tramo horario.


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Contador Ziv

01 Abr 2017, 22:31

He mirado el manual y no es el de este modelo, es de un Ziv trifásico.
El código 1.18.1 funciona así:
A.BB.C
A- Menu al que pertenece la lectura, 0 en Total y 1 en contrato 1
BB- Indica de que es la lectura, 18 es energía activa, 58 reactiva inductiva, 88 reactiva capacitiva y 16 maxímetro.
C- indica periodo horario, 0 es total, 1 y 2 aparece con discriminación horaria (0 = 1+2). Sin DH, 1 también indica total.
Saludos