focalabestia escribió:Hola! Pues os pongo al dia... a venido un operario de Endesa, me ha cambiado el contador, hemos hablado del tema del ICP por fase o por potencia global... él me ha asegurado como 200 veces que el contador corta por potencia... aparte ha llamado a la central (sí, me he puesto pesado...) y le han dicho que todos los contadores nuevos hace ya mucho que cortan por potencia... Yo delante de todo esto he aceptado (tampoco no puedo ponerme "duro" cuando no puedo asegurar nada con certeza o decir que soy técnico del tema...).
Mientras el operario estaba con la máquina conectada, configurando el nuevo contador, se ha visto en el display la indicación: 0.99.7.1 ON (y he pensado: anda pues tienen razón!). Despues de irse he consultado los dos parametros: 0.99.7.0 y 0.99.7.1 y siguen estando el primero en ON y el segundo en OFF... yo ya no entiendo nada... Porque en diversos sitios también había leido que los nuevos edificios y instalacion de contadores se ponia el corte por potencia y hace un par de semanas visite a un familiar que vive en un bloque de pisos estrenado este 2019, miramos el contador y tiene la misma configuración que yo... Por lo que algo no cuadra o yo ya no se... Pero puedo aseguraros que operario+central aseguraban que sí o sí el contador corta por potencia...
Yo ya no se que más hacer... porque aunque cambie la legislación, en el caso que los parametros de 0.99... sean como hemos hablado aquí, no los van a cambiar tampoco... si ya te dicen de 1000 maneras que ya corta por potencia...
Esto es muy cansado la verdad...
Hola,
buenas, me he registrado para reflotar este tema. Que tal terminó todo? conseguiste limitar por potencia total?
Estoy afectado por la misma historia con edistribucion (Endesa) en Andalucía, limitación por intensidad [font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif]0.99.7.0 ON y 0.99.7.1 OFF[/font]
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif]Acabo de dar de alta un nuevo suministro con instalación trifásica de una vivienda de segunda mano (instalación 2007) que llevaba muchos años dada de baja, contraté potencia 5.7KW pensando que el contador limitaba por potencia total y no por intensidad de fase, dado que en todos sitios se hablaba de las nuevas bondades del contador electrónico y la no necesidad de tener el ICP por fase y no tener que contratar las burradas de KW necesarias anteriormente.[/font]
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif]Ahora veo que el ICP del contador salta a la mínima que requiero algo de potencia p.e. horno y calentador eléctrico (he visto consumos instantáneo de 20.5A en el contador en esos momentos antes de saltar después de un tiempo de margen) , mirando los picos de potencia veo que solo marca 2.7KW (imagino que una media de 15 minutos)[/font]
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif]Estoy por abrir una incidencia con e-distribución y si no cambian tramitar una hoja de reclamaciones via OMIC/Consumo responde, según comenta EmilioCarrasco si se pelea se consigue activar? O claudicar y contratar mas potencia...
[/font]