otromas escribió:Hola a todos.He errado en los comentarios. Primero, para contestar a Emilio decir que sí, está la instalación hecha así por que se proyectó así en su día. Segundo la potencia máxima que yo he calculado esta bien ,pero no la del recibo eléctrico aunque algunos números coinciden o se aproximan. la potencia máxima debe de ser la misma en periodo punta que en valle, ya que es un suministro para ese motor y nada más. Por otro lado, hay otro motor idéntico y las potencias del recibo difieren del motor A al motor B. Esperaré a ver si alguien explica el porqué. Gracias
Hola
Ignoro cómo se factura ahora con los nuevos contadores "inteligentes" pero hay un dato que estás soslayando: la potencia del motor no tiene por qué coincidir con la que se refleja en el maxímetro, ya que ese motor desarrolla esa potencia en función de la carga; es decir que si el ascensor admite 7 persona (pongamos por caso), y sólo viaja una, la potencia que desarrolla (y por ende el consumo) es menor. Para que te hagas una idea un motor en vacío (acoplado a la maquinaria) consume aprox. raíz de tres veces su In.
Saludos