CAMBIO DE HALOGENOS A LED

26 Sep 2015, 22:22

Tengo halogenos con transformador 12V y regulador (dimmer). Creo que el regulador va conjunto con el transformador. Como puedo hacer para pasar a led de 220V con GU 10 y que sigan siendo regulables (los commutadores son de los que regulan manteniendolo pulsado). El modelo del transformador es TRIDONIC TE-0105 one4all sc. O no me queda otro remedio que poner GU 5.3 dimmeables?
Gracias
IMG_2882[1].JPG
 
eloy.m
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 149
Registrado: 03 Ene 2013, 01:43
Ubicación: Pontevedra
Ubicación: vigo

Re: CAMBIO DE HALOGENOS A LED

16 Ene 2017, 17:01

El problema en este caso lo tendrías en la pastilla reguladora, ya que con la actual seguramente no alcances la carga mínima que necesita.

Una de dos o intercalar alguna bombilla gu10 halógena normal o cambiar el dimmer por uno led, y las bombillas led también tienen que ser regulables,no valen todas.

Saludos