Hola buenas tardes gente
En una instalación de una cocina (recién reformada) me encuentro con un problema en los downlight; me ha avisado el pintor que totalmente a oscuras se nota que los led iluminan algo, pero además, al tocar (sin querer) el foco con la llana, se iluminaba... wtf!
De primeras he pensado que fase y neutro estarían cambiados, pero no, el interruptor corta fase por lo que una cosa descartada; los conmutadores no tienen iluminación interna.
Después he comprobado tensión y bueno, tengo entre Fase y tierra 141v y entre "[s]neutro[/s]" y tierra 112v; así que seguramente vengan por aquí los tiros (o no... ). Alguna vez he leído a otros compañeros del foro identificar fácilmente bifásica o trifásica a 230v pero no es mi caso :S
Además, he testeado diferencia de tensión entre la carcasa del downlight y yo (por el tema de que se ilumine al tocar con la llana), resultando 20v... entonces pregunto:
¿el downlight tiene un aislamiento tan lamentable como parece? aunque los cambie por otros de calidad contrastada, ¿seguiré con los problemas de tener leds iluminados verdad?
¿un dispositivo antiparpadeo me ayudará? ¿o tengo que poner un relé?
Muchas preguntas para un "problema" que entiendo es derivado de una instalación con 2 hilos activos, sumándole unos downlight muy mal aislados; ¿me equivoco?
Bueno ahí dejo el ladrillo, he intentado expresarme lo mejor posible pero si algo no se entiende ya me decís.
Muchas gracias