tello
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 22
Registrado: 16 Nov 2011, 17:15

sensor de movimiento

09 Sep 2012, 10:36

hola tengo un poblemilla tengo que conectar un sensor de movimiento para encender una luz ke pasaria si le dejara colocado el interruptor en paralelo para encender la luz manual se romperia el sensor


 
Avatar de Usuario
juganett
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 929
Registrado: 18 Abr 2011, 07:31
Ubicación: Denia
Contactar:

Re: sensor de movimiento

09 Sep 2012, 10:59

No, no se rompería.

Lo que te recomendaría es que le pusieras una tecla al interruptor con un 1 y un 0 o que lo pusieras tú con una dymo o similar ya que alguna vez podrías darle al interruptor y pensando que la tiene encendida el detector quedarse todo el día encendida.

Un saludo.


En preguntar lo que sabes el tiempo no has de perder y a preguntas sin respuesta, ¿quién te puede responder?