variador AF-650,con encoder omron

Foro dedicado a cuestiones sobre controladores lógicos programables.
Usuario novato
Mensajes: 3
Registrado: 24 Ene 2016, 13:13
Ubicación: Alicante

variador AF-650,con encoder omron

Notapor yama » 24 Ene 2016, 13:25

Hola a todos!!!! soy nuevo en el foro. Espero poder ayudaros, pero de momento tengo una consulta.
Alguien sabe como programar un variador General Electric AF-650 GP?. Al cual le he puesto un encoder omron modelo E6B2(cwz6c). Lo tengo todo conectado y el variador detecta los pulsos pero al darle la orden de marcha con una señal externa me dice "en espera", y el motor no arranca.
Gracias

Usuario experto
Avatar de Usuario
Mensajes: 5142
Registrado: 10 Mar 2012, 04:46

Re: variador AF-650,con encoder omron

Notapor Hefner » 24 Ene 2016, 15:44

Hola a todos!!!! soy nuevo en el foro. Espero poder ayudaros, pero de momento tengo una consulta.
Alguien sabe como programar un variador General Electric AF-650 GP?. Al cual le he puesto un encoder omron modelo E6B2(cwz6c). Lo tengo todo conectado y el variador detecta los pulsos pero al darle la orden de marcha con una señal externa me dice "en espera", y el motor no arranca.
Gracias


Cuelga el esquema de lo que tienes conectado, y qué parámetros tienes configurados...

Un saludo

Usuario novato
Mensajes: 3
Registrado: 24 Ene 2016, 13:13
Ubicación: Alicante

Re: variador AF-650,con encoder omron

Notapor yama » 24 Ene 2016, 17:37

Hola,tengo conectado la alimentación del encoder a los terminales 12y20(24v),la salida A en la entrada 29,(entrada por pulsos).
la orden de marcha externa mediante un rele,conectado a los terminales 12 y 18 del variador,configurado como entrada de arranque.
F-01(7)
E-04(32)
F-17(50)
F-50(0)
F-52(O)
F-53(50)

Usuario experto
Avatar de Usuario
Mensajes: 5142
Registrado: 10 Mar 2012, 04:46

Re: variador AF-650,con encoder omron

Notapor Hefner » 24 Ene 2016, 22:02

Hola,tengo conectado la alimentación del encoder a los terminales 12y20(24v),la salida A en la entrada 29,(entrada por pulsos).
la orden de marcha externa mediante un rele,conectado a los terminales 12 y 18 del variador,configurado como entrada de arranque.
F-01(7)
E-04(32)
F-17(50)
F-50(0)
F-52(O)
F-53(50)


No tengo el manual a mano, pero eso que pretendes no creo que se pueda hacer, al menos yo nunca lo
he hecho así: Lo "normal" es meter los pulsos del encoder a una tarjeta analógica, y la salida de ésta a
la entrada analógica del variador...

Un saludo

Usuario novato
Mensajes: 3
Registrado: 24 Ene 2016, 13:13
Ubicación: Alicante

Re: variador AF-650,con encoder omron

Notapor yama » 31 Ene 2016, 22:00

Ya lo he conseguido, si que se podia hacer, el problema estaba en uno de los conectores que no se porque motivo, pero no detectaba la señal de marcha, he cambiado la entrada y listo.
gracias.