Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Anuncio importante

Durante los próximos días probaremos nuevas mejoras en el foro enfocadas principalmente a la manejabilidad y seguridad del mismo, por lo que os pedimos que si observáis errores durante la navegación y/o registro de nuevos usuarios nos informéis a través del formulario de contacto.

El Administrador.



distribucioneselectricas.com

 
gonzalorodriguez
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 2
Registrado: 02 Mar 2016, 19:03
Ubicación: León

Cableado de un temporizador DTMSMM1

02 Mar 2016, 19:32

Compré un temporizador, para mi muy complicado, con fin de conectar una estufa (1500 W) durante 3-4 minutos mediante un pulsador. Por un
lado tiene contactos: A1- S - A2, y por el otro 16 - 15 - 18. Necesito saber cómo se hacen las conexiones. El programador lo entiendo. El diagrama que viene en un lateral no lo comprendo bien. Gracias anticipadas. Gonzalo.


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 2292
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Cableado de un temporizador DTMSMM1

02 Mar 2016, 20:18

Debes llevar la fase a A1 y traves de un pulsador a S y el neutro a A2. Para encender la estufa te aconsejo un contactor para que el contacto del temporizador no sufra y sea mas duradero.
Para montar el contactor, debes llevar fase a 15, y de 18 llevar la fase a A1 del contactor y el neutro directo a A2. Por los contactos de potencia del contactor se puede hacer pasar fase o fase y neutro y finalmente ahi se puede conectar la estufa.

He encontrado esta ficha tecnica: http://www.electroson.com/documentos/D_ ... IZADOR.png
Saludos


 
gonzalorodriguez
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 2
Registrado: 02 Mar 2016, 19:03
Ubicación: León

Re: Cableado de un temporizador DTMSMM1

02 Mar 2016, 23:13

Gracias por tu ayuda, ya lo tengo funcionando. Un fuerte saludo.




 

 