Registrarse
    

vkoled.com

almacéniluminaciónled.online











distribucioneselectricas.com

mantenimiento de vaterias de condensadores

Apartado dedicado a planes de mantenimiento correctivo y preventivo.
Usuario novato
Mensajes: 8
Registrado: 13 Ene 2013, 11:37
Ubicación: Madrid

mantenimiento de vaterias de condensadores

Notapor albertini006 » 16 Ene 2013, 21:03

Me gustaria saber que mantenimiento tienen las vaterias de condensadores tengo unas en el centro de transformacion y otras fuera
tambien hay dentro de la sai
un saludo gracias

Usuario novato
Avatar de Usuario
Mensajes: 49
Registrado: 20 Ene 2013, 23:35
Ubicación: Pontevedra

Re: mantenimiento de vaterias de condensadores

Notapor servastec » 31 Ene 2013, 00:11

El grupo de condensadores o como llamaste la bateria de condensadores tiene como mantenimiento principal la comprobación del estado de los conectores, su hay alguno chamuscado por mal conexionado y si están todos bien conectados, lo que podrás comprobar también será la entrada de los condensadores si están por grupos para diferentes potencias o no y si es de conexionado automático o no, y claro mantener limpieza de todo para evitar que pueda haber cortocircuitos haciendo que pueda anular los condensadores. Por ultimo será realizar las mediciones para confirmar el funcionamiento correcto de ellos, en caso de que esté costocircuitado efectuar el cambio por otro con las mismas caracteristicas.

Espero haberle ayudado.

http://www.servastec.es