kyleXY escribió:nachovtec escribió:Bombilla escribió:Con la pinza solo mides voltaje o corriente. Si multiplicas V x I obtienes la potencia aparente, pero no la activa, ya que desconoces el cos de phi del factor de potencia.
Un aparato que indique potencia activa y reactiva debe ser capaz de medir V e I simultaneamente, ya que la reactiva aparece cuando las ondas de tensión e intensidad no están en fase, y eso no lo puedes saber midiendo voltaje y corriente por separados.
Por eso saber leer el contador es una buena opción, ya que te indica esos parametros, aunque sin duda, tu jefe si es instalador debería poseer un analizador.
Saludos
Hola Bombilla.
No, mi jefe no es intalador, ni tiene idea de electricidad. Lo suyo es el mecanizado , y a mi, como me gusta este tema, me estoy preocupando de ir aprendiendo para tener la reactiva y el gasto energético controlados.
No sabes cuánto te agradezco que me ayudes tanto.
He visto algún vídeo por youtube, en el que salen midiendo la reactiva y compensándola de un motor como de lavadora. Ponen la pinza en un cable y los cables rojo y negro van a un magnetotérmico. Así les da un valor en Kvar, luego para ver el coseno de phi tocan un botón en la pinza y les dá el valor. ¿ Esto lo consiguen porque está leyendo a la vez V e I? ¿ Esto se puede hacer realmente?
Te agradezco mucho toda tu ayuda. Me enseñas , y me motiva el aprender estas cosas.
Gracias Bombilla
Un saludo
Están utilizando una pinza amperimétrica con función de cosímetro. Sí, leen a la vez U e I, y el ángulo de desfase entre ambas, y, claro, se puede hacer.
A continuación una foto de la pinza leyendo en montaje monofásico:
Gracias Kyle.
Estas pinzas me pareció verlas en Ebay para trifásico.
Entonces, con una pinza de estas, pero para trifásica, me serviría para hacer una pequeña auditoría, saber la potencia activa, la reactiva y demás?
Gracias