JIB SEGUROS lleva más de 25 años haciendo seguros de Responsabilidad Civil para empresas instaladoras de Electricidad, Telecomunicaciones, Fontanería, GAS, Climatización, Calefacción, Ascensores, Extintores, Albañilería, Reformas, Pintura, Decoración, Construcción. Haga su seguro de Responsabilidad Civil con especialistas.

Más información



distribucioneselectricas.com

 
pepeaguilar
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 1
Registrado: 15 Nov 2016, 16:57
Ubicación: Jaén

Se puede conectar un temporizador a corriente continua?

15 Nov 2016, 17:15

Tengo unas placas solares que producen 115Vdc conectadas a una bomba grunfos modelo SQf 2-5-2 para riego directo. Mi pregunta es se le puede conectar en la salida del magnotermico que va a la bomba un temporizador de los normales que hay en los supermercados a corriente continua y la salida del temporizador a la bomba. Alguien me podria informar. Gracias


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5505
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Se puede conectar un temporizador a corriente continua?

15 Nov 2016, 19:30

Tengo unas placas solares que producen 115Vdc conectadas a una bomba grunfos modelo SQf 2-5-2 para riego directo. Mi pregunta es se le puede conectar en la salida del magnotermico que va a la bomba un temporizador de los normales que hay en los supermercados a corriente continua y la salida del temporizador a la bomba. Alguien me podria informar. Gracias


Un temporizador de "los supermercados" no sé, pero uno "industrial" seguro que sí, ya que los hay multitensión en AC/DC
No obstante, el temporizador en sí, no sería aconsejable seriarlo con la bomba...

Un saludo




 

 