Presentación y consulta de acometida monofasica enterrada

15 Ene 2018, 23:07

Buenos días a todos, queria plantear una duda, debo meter la línea para una acometida enterrada para una vivienda unifamiliar, el tramo enterrado tendrá unos 40m o algo menos, ¿como puedo calcular tipo de manguera para la línea de monofasica y de qué diámetro deben ser los conductores para una potencia de al menos 5,7kw?, gracias por la ayuda


 
otromas
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 354
Registrado: 19 May 2016, 11:13
Ubicación: Santa Cruz de Tenerife

Re: Presentación y consulta de acometida monofasica enterrada

16 Ene 2018, 10:25

Hola 
RZ1-K (AS) 06/1Kv -16mm² CU
Suerte


 
ASUS
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 261
Registrado: 23 Sep 2015, 17:20
Ubicación: Otra

Re: Presentación y consulta de acometida monofasica enterrada

16 Ene 2018, 16:57

Que te refieres cuando hablas de acometida? haber si te refieres a la Derivación individual. porque no es lo mismo.

Si es acometida , que va desde el equipo de media hacia la arqueta , esa debe ser de tipo  Alm / 06/1kv  50mm
si es derivación indivudual, , que va desde el equipo de medida hasta el cuadro general de la vivienda debe ser  cu / 06/1kv .porque va enterrado y (as)  libre de halógenos de sección 10 mm ..... para una potencia de 8800ww, es el mínimo de sección que se instala por normativa.