Conexión Troqueladora salta automatico.

16 Jul 2017, 14:40

Saludos a todos. He puesto esta consulta en electromecanica industrial pero con vuestro permiso la pongo aqui tambien para que tenga más visibilidad.
Acabo de comprar una troqueladora con motor 3KW de ocasión y la estoy conectando sin neutro, a tres fases y tierra, que es como creo que estaba. El motor gira al lado correcto pero al pasar de estrella a triangulo salta el automatico (32a). Mi duda es si puede ser por la curva del automatico o porque necesite neutro, pues aparte del motor tiene un cuadro con contador y temporizador y supongo que esto tendra que ir a 220v??
Muchas gracias
 
otromas
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 187
Registrado: 19 May 2016, 11:13
Ubicación: Santa Cruz de Tenerife

Re: Conexión Troqueladora salta automatico.

16 Jul 2017, 19:38

Fotos
 
Kvar
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 140
Registrado: 22 Mar 2015, 20:43
Ubicación: Sevilla

Re: Conexión Troqueladora salta automatico.

17 Jul 2017, 01:05

Pues si, foto de placa de caracteriíticas del motor son indispensables, también curva de disparo de ese automático, relé térmico, tensión entre fases, esquema de maniobra de ese arrancador.
Por otro lado, en un motor trifásico con arrancador el neutro lo puedes obviar (excepto en el circuito de maniobra si asi se requiere).
En cualquier caso, si tienes dudas de alguna cosa de la que se te dice por aqui, mejor ponte en manos de un buen profesional.

Un saludo.
 
Ignacio43
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 3
Registrado: 16 Jul 2017, 14:14
Ubicación: Madrid

Re: Conexión Troqueladora salta automatico.

17 Jul 2017, 14:55

Gracias. Ya he contactado con un profesional. Parece que el problema puede venir de que la conexión anterior era trifasica a 220v, de un taller antiguo, aunque todavía no se cual es la solución...
 
Ignacio43
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 3
Registrado: 16 Jul 2017, 14:14
Ubicación: Madrid

Re: Conexión Troqueladora salta automatico.

17 Jul 2017, 18:00

Con 380v solo necesita estrella para trabajar y anulamos la posición de triangulo, ahora estan metiendo neutro para el resto de elementos que van con un transformador de 220v a 24v


 

 