Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com





Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
oscaror744
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 7
Registrado: 04 Dic 2016, 16:16
Ubicación: Barcelona

PRUEBA DE AISLAMIENTO

04 Dic 2016, 16:18

Buenas tardes a todos. Queria preguntaros si con la prueba de aislamiento se detecta que uno de los conductores por ejemplo tiene un raja y el cobre está desnudo pero en ningún momento el PIA salta por corto.


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3140
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: PRUEBA DE AISLAMIENTO

04 Dic 2016, 16:51

Seguramente saldría un valor de resistencia bajo, pero también depende de la tensión aplicada en la prueba y si ese cobre desnudo esta 'muy al aire' o roza con el aislamiento de otro cable.
Saludos


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: PRUEBA DE AISLAMIENTO

04 Dic 2016, 18:16

Buenas tardes a todos. Queria preguntaros si con la prueba de aislamiento se detecta que uno de los conductores por ejemplo tiene un raja y el cobre está desnudo pero en ningún momento el PIA salta por corto.


Así por la de buenas no lo detectarías: la rigidez dieléctrica del aire es de 3 kV/mm, y seguro que tú no vas
a emplear un megger superior a esa tensión...

Un saludo


 
oscaror744
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 7
Registrado: 04 Dic 2016, 16:16
Ubicación: Barcelona

Re: PRUEBA DE AISLAMIENTO

04 Dic 2016, 18:28

Gracias Bombila y Hefner. No me queda otra conclusión que pensar que realmente la prueba de aislamiento es realmente saber por ejemplo en motores si algún devanado está derivado a masa( que eso lo puedes hacer con cualquier multímetro) o que te pueda decir que el 99.9 % del aislamiento o envoltorio de un cable de PVC es correcto( te daría poca resisitencia si por ejemplo colocas ambos conductores pelados sin aislamiento exagerándolo)

Muy buena respuesta lo de la rigidez dieléctrica del aire. ( excelente respuesta la verdad)


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: PRUEBA DE AISLAMIENTO

04 Dic 2016, 19:47

Gracias Bombila y Hefner. No me queda otra conclusión que pensar que realmente la prueba de aislamiento es realmente saber por ejemplo en motores si algún devanado está derivado a masa( que eso lo puedes hacer con cualquier multímetro) o que te pueda decir que el 99.9 % del aislamiento o envoltorio de un cable de PVC es correcto( te daría poca resisitencia si por ejemplo colocas ambos conductores pelados sin aislamiento exagerándolo)

Muy buena respuesta lo de la rigidez dieléctrica del aire. ( excelente respuesta la verdad)


No obstante la prueba de aislamiento la hay que hacer en toda instalación nueva. Es más, incluso en armarios de potencia
cableados con pletinas, y aisladores "de tres pares de cojones" (que a simple vista se corrobora que no hay derivación posible)
se hacen las pruebas de aislamiento: siempre puede quedar alguna llave, o destornillador, atravesado y armar la de dios en casa
cristo a la hora de ponerlo en tensión...

Un saludo