20 Ene 2017, 09:35
juliodiez gracias por la explicacion, en averias estoy verde y me cuesta razonar lo que hasta ahora he aprendido con la realidad. Bueno siendo sincero hago aguas por un moton de sitios.
Lo que esta claro es la falla de aislamiento de una linea. ¿en donde?, pues si bajando el IGA nos sigue dando el problema es ajena a dicha instalacion como bien dices vendra de fuera.
De un vecino como bien dices que tiene su diferencial en mal estado, o puenteado, en ese caso teniendo su puesta a tierra, las medidas que indica el hilo son 380V entre fases y tierra, y 0V de una fase a tierra, luego la puesta a tierra esta a potencial de la fase en cuestion. En derivacion en una instalacion interior, la puesta a tierra sobre todo si esta es buena deberia limitar la tension de contacto a menos de los 230V. entiendo que si.
Con esas medidas igual sea de falla de la propia red. Ahora en este punto yo suponia o imaginaba problemas debido a pequeñas derivaciones por malas impermeabilizaciones de las conexiones dentro de las arquetas, o que una rata se chasque el aislamiento.
Si es este el caso de que el aluminio este tocando el cemento de una arqueta, ¿se puede meter la tension de esa fase a tierra?
Ahora que corriente causaría esa falla seria la pregunta, entiendo que no muy grande, pero si que podriamos obtener las medidas anteriores.
saludos...