Hefner escribió:electrica963 escribió:Buenos días a todos,
Agradecería me ayudasen con la siguiente consulta: En un cuadro de alumbrado no salta el botón test diferencial de ninguno de los circuitos. No obstante sí que funciona midiendo en bucle.
¿Hay que sustituir los diferenciales? De cara a una inspección supongo no es suficiente que si funcionen en bucle ¿estoy en lo cierto?
gracias de antemano
Seria interesante saber qué tipo de diferencial se trata, no vaya a ser la hostia que no esté cableado el circuito de test
Un saludo
Hola Hefner, los diferenciales son Merlin Gerin/Vigi C60 de 4x25A, y sensibilidad 300 mA
Propones entonces primero revisión del cableado del circuito test, no?
¿Puede deberse también a que necesite diferenciales de mayor intensidad?
Gracias por tu ayuda Hefner