Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
jordi49
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 8
Registrado: 02 Ago 2016, 14:58
Ubicación: Tarragona

Termostato

09 Mar 2017, 11:10

Tengo un termostato siemens  de esos sencillos y uso para poner en marcha un extractor, lo tengo a 30º y se pone en marcha.pero no puedo regular a que temperatura se para, el solo automaticamente se para al bajar 1º o 1,5º .. 
Alguien conoce algun termostato que yo pueda poner la temperatura de arranque y paro ... me gustaria hubiesen 4º o 5º de diferencia..
Gracias


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Termostato

09 Mar 2017, 12:12

jordi49 escribió:
Tengo un termostato siemens  de esos sencillos y uso para poner en marcha un extractor, lo tengo a 30º y se pone en marcha.pero no puedo regular a que temperatura se para, el solo automaticamente se para al bajar 1º o 1,5º ..
Alguien conoce algun termostato que yo pueda poner la temperatura de arranque y paro ... me gustaria hubiesen 4º o 5º de diferencia..
Gracias

Necesitarías un termostato con diferencial ajustable, que es un poco carillo, ya que los "normales" ese diferencial es menor de 2ºC. De ahí que pudieras valorar el colocar 2 termostatos y un relé:
con uno das la orden de marcha y con el otro la de paro
Un saludo
Adjuntos
termostato.pdf
(1.53 MiB) Descargado 866 veces


 
jordi49
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 8
Registrado: 02 Ago 2016, 14:58
Ubicación: Tarragona

Re: Termostato

14 Mar 2017, 00:50

MUchas gracias por Hefner, mirare lo del termostato con diferencial regulable,aun asi me gustaria me explicaras lo de hacerlo con 2 termostatos y un rele... 
el rele   como tiene que ser? sirve un contactor? si tienes algun momentin haber si  me explicas gracias..


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Termostato

14 Mar 2017, 05:53

Hola:

Sería hacer un marcha/paro: termostato N.O. con interruptor (orden de arranque) > atacas a bobina contactor. En paralelo con el contacto
de ese termostato conectas el otro termostato N.C. (orden de paro) en serie con un contacto de memoria N.O. del contactor o relé

Un saludo


 
jordi49
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 8
Registrado: 02 Ago 2016, 14:58
Ubicación: Tarragona

Re: Termostato

30 Mar 2017, 03:10

Hola Hefner..
Gracias por tu ayuda... 
Diras soy torpe jajjaj,pero no he conseguido hacerlo, 
el primer termostato da la orden al contactor de arranque, pero cuando me baja 1º la temperatura el mismo termostato deja de mandar corriente y el contactor se cierra...imagino sera algn otro tipo de rele,o forma de conectar,  sii puedes explicarme mejor te  agradeceria, sino  no pasa nada, se agradece igual... un saludo


 
Miguelmaldo
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 4
Registrado: 30 Mar 2017, 05:04
Ubicación: Otra

Re: Termostato

30 Mar 2017, 05:47

Adjunto un diseño para que te guies! exitos..
Adjuntos
Dibujo2.pdf
(157.49 KiB) Descargado 549 veces


 
Avatar de Usuario
electratelecom
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 43
Registrado: 28 Mar 2017, 18:12
Ubicación: Asturias
Ubicación: GIJON
Contactar:

Re: Termostato

30 Mar 2017, 07:00

¿Y no sería más sencillo un cronotermostato? Le programas una temperatura máxima y una mínima y se moverá en ese margen. No sé, tipo https://www.downloads.siemens.com/download-center/Download.aspx?pos=download&fct=getasset&id1=A6V10399944


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Termostato

30 Mar 2017, 21:32

jordi49 escribió:
Hola Hefner..
Gracias por tu ayuda... 
Diras soy torpe jajjaj,pero no he conseguido hacerlo, 
el primer termostato da la orden al contactor de arranque, pero cuando me baja 1º la temperatura el mismo termostato deja de mandar corriente y el contactor se cierra...imagino sera algn otro tipo de rele,o forma de conectar,  sii puedes explicarme mejor te  agradeceria, sino  no pasa nada, se agradece igual... un saludo

t1 es el termostato de arranque (contacto abierto); t2 es el termostato de paro (contacto cerrado): va en serie con un contacto abierto del relé. Necesitas otro contacto para mandar el ventilador, pero eso supongo que ya sabes como va
Adjuntos
termostato.png
termostato.png (12.1 KiB) Visto 5907 veces


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Termostato

30 Mar 2017, 21:39

electratelecom escribió:
¿Y no sería más sencillo un cronotermostato? Le programas una temperatura máxima y una mínima y se moverá en ese margen. No sé, tipo https://www.downloads.siemens.com/download-center/Download.aspx?pos=download&fct=getasset&id1=A6V10399944

Pues no lo sé: ignoro si ese termostato tiene la diferencial que se necesita en la aplicación. Yo el sector terciario/vivienda no lo trabajo de ahí que "no esté al día" con la familiaridad de ese aparato
Un saludo


 
Avatar de Usuario
kyleXY
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 514
Registrado: 27 Mar 2016, 00:08
Ubicación: Madrid

Re: RE: Re: Termostato

30 Mar 2017, 22:29

electratelecom escribió:
¿Y no sería más sencillo un cronotermostato? Le programas una temperatura máxima y una mínima y se moverá en ese margen. No sé, tipo https://www.downloads.siemens.com/download-center/Download.aspx?pos=download&fct=getasset&id1=A6V10399944

Creo que no, lo que parece que quiere ajustar el usuario es la histeresis del termostato, y esos cronotermostatos solamente permiten seleccionar la temperatura de consigna, teniendo una histeresis no modificable y que además no aparece reflejada en el datasheet.

Seguramente haya otros modelos que sí permitan variar el ancho de histeresis, pero no los conozco.

Saludos.

Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk