Buenas, voy a montar un protector de sobretensiones en mi casa y tengo un problema: el tramo de la derivación individual que entra en el cuadro es demasiado corto y no tengo suficiente cable para conectar la entrada por arriba. Pasa algo por conectarla por abajo? El protector sería este:
http://www.cirprotec.com/es/Sobretensio ... CK-2MPT-25 aunque he visto también el de Schneider premanente+transitoria combi por 89 €.
Por lo que veo, donde se conecta es un simple IGA, con una bobina acoplada, así que pienso que no debería haber problema. Voy a quitar el ICP y a poner en su lugar el protector de sobretensiones ya que tiene IGA incorporado (mi instalación tampoco tiene IGA). He llamado a la distribuidora y me han dicho que según mi boletín, mi instalación tiene autorizado como máximo 5.75 KW; me parece poco puesto que la DI es de 16mm pero bueno, es lo que marca el boletín así que si no me equivoco, lo correcto sería poner el protector de 25A. También me han dicho que el ICP lo puedo quitar ya que tengo el contador digital.
Entonces, podría conectar directamente al IGA del protector de sobretensiones por abajo y salir hacia los diferenciales y hacia el protector transitorio por arriba?
También he pensado que por si acaso, podría sustituir el ICP por un IGA de 25A entrando por abajo y saliendo por arriba como está ahora el ICP, y de ahí entrar al protector por arriba (y ya de paso podría comprar el protector de 40A por si hago futuras ampliaciones (no sería un problema porque tendría detrás el IGA de 25A protegiendo).
En fin, a ver que me recomendáis.
Un saludo.