AntonioGarcia
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 3
Registrado: 14 Mar 2017, 21:48
Ubicación: Madrid

TOMA DE TIERRA

14 Mar 2017, 21:52

Buenas Compañeros,

[font=Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]Me gustaría saber si es posible que debido a una gran tormenta, en la que haya caído mucha agua y se produzca mucha humedad en la tierra, se pueda transmitir desde la pica de la toma de tierra, una corriente anormal a un aparato eléctrico, provocando la avería del mismo, no siendo dañado este por una subida de tensión en la acometida eléctrica de la compañía suministradora.[/font]

[font=Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]Muchas gracias de antemano![/font]


 
Avatar de Usuario
jj_valverde
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 114
Registrado: 12 Nov 2009, 22:06

Re: TOMA DE TIERRA

14 Mar 2017, 21:58

Existen varias maneras por las que una sobre tensión de carácter atmosférico puede causar daños en los receptores.

Te pongo una imagen para que puedas verlo.
Adjuntos
IMG_3249.JPG


 
AntonioGarcia
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 3
Registrado: 14 Mar 2017, 21:48
Ubicación: Madrid

Re: TOMA DE TIERRA

14 Mar 2017, 22:05

Muchas gracias!
¿Sabrías explicarme cómo por subida del potencial de tierra puede verse afectado un aparato eléctrico?
y ¿cómo se explica que se de una subida del potencial de tierra?
Mil gracias!!


 
Avatar de Usuario
jj_valverde
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 114
Registrado: 12 Nov 2009, 22:06

Re: TOMA DE TIERRA

14 Mar 2017, 22:19

A groso modo, si cae un rayo en una zona donde se encuentra la pica de tierra de la instalación se produce una subida de tensión en la misma, pudiendo llegar hasta las partes metálicas del receptor conectadas a tierra y pudiendose producir un corto entre la misma y las partes activas del aparato al no estar preparado el aislamiento para soportar este incremento de diferencia de potencial.


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: TOMA DE TIERRA

14 Mar 2017, 22:21

Hola
Sería interesante que nos dijeras cual fue la avería y el porqué deduces que fue la elevación del potencial de la tierra
y no una sobretensión en la línea, cosa que suele ir pareja...

Un saludo


 
Avatar de Usuario
jj_valverde
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 114
Registrado: 12 Nov 2009, 22:06

Re: TOMA DE TIERRA

14 Mar 2017, 22:24

Hefner escribió:
Hola
Sería interesante que nos dijeras cual fue la avería y el porqué deduces que fue la elevación del potencial de la tierra
y no una sobretensión en la línea, cosa que suele ir pareja...

Un saludo


Te doy la razón. Muchas veces la gente reclama al seguro este tipo de daños para ser indemnizados alegando sobretension. Cuando esto se produce realmente se suele producir bastante destrozo y suelen ser muchos los aparatos afectados.


 
AntonioGarcia
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 3
Registrado: 14 Mar 2017, 21:48
Ubicación: Madrid

Re: TOMA DE TIERRA

14 Mar 2017, 22:47

La avería se produjo en un variador de frecuencia de un grupo de presión.
No lo atribuyo a una sobretensión porque no hay nada más afectado, únicamente esta pieza, y me parece muy extraño. Lo único es que la luz se fue en varias ocasiones... Además pedí a la compañía suministradora que me dijera si se había producido una subida de tensión e hizo algo parecido a una localización de avería (si sabéis lo que es por favor explicádmelo jaja) incluso me pidieron día y hora exacta.


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: TOMA DE TIERRA

15 Mar 2017, 06:37

Habría que ver qué se daño en el variador y qué parametrizaciones tiene este, ya que una función de "re-arranque automático" puede
causar estragos ante cortes parciales o micro cortes

En cuanto a la localización de avería se basa en el registro continuo de la tensión de suministro en AT/MT cuya alteración se refleja
en el circuito de BT

Un saludo