Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
electrica963
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Autor del tema
Mensajes: 102
Registrado: 01 Nov 2016, 20:37
Ubicación: Otra

puesta a tierra red aérea

03 Abr 2017, 12:26

Buenos días

Segun el REBT 2002, en el caso de cableado subterráneo hay que poner pica en arqueta cada 5 luminarias y siempre a final e inicio de circuito. ¿Pero  en el caso de cableado aéreo también se tiene que cumplir esto?

Esta duda me viene porque en una instalación aérea me sale la medición de tierra altísima. Tengo que instalar piquetas para solventarlo. Pero al no haber arqueta alguna en toda la instalación (14 puntos de luz) .. ¿hay que crear las arquetas y bajar el cableado cada 5 luminarias aproximadamente para conectar la tierra a la pica?


 
Avatar de Usuario
electratelecom
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 43
Registrado: 28 Mar 2017, 18:12
Ubicación: Asturias
Ubicación: GIJON
Contactar:

Re: puesta a tierra red aérea

03 Abr 2017, 16:31

Lógicamente, la puesta a tierra de las farola metálicas es necesaria para evitar riesgos en caso de que haya una derivación al metal del poste de la farola, independientemente de por donde la alimentes (aéreo o subterráneo) Si el cable que va de farola a farola incluye el de tierra y lo puedes conectar a los postes, pues 1 pica cada 5 como indica el reglamento, y si no hay unión entre ellas tendrás que poner una pica a cada una


 
electrica963
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Autor del tema
Mensajes: 102
Registrado: 01 Nov 2016, 20:37
Ubicación: Otra

Re: puesta a tierra red aérea

03 Abr 2017, 16:49

electratelecom escribió:
Lógicamente, la puesta a tierra de las farola metálicas es necesaria para evitar riesgos en caso de que haya una derivación al metal del poste de la farola, independientemente de por donde la alimentes (aéreo o subterráneo) Si el cable que va de farola a farola incluye el de tierra y lo puedes conectar a los postes, pues 1 pica cada 5 como indica el reglamento, y si no hay unión entre ellas tendrás que poner una pica a cada una

Gracias Electratelecom,
En el caso de que las luminarias estén sobre brazos en postes de madera o de hormigón, ¿igualmente hay que poner picas y bajar el cableado?


 
Avatar de Usuario
electratelecom
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 43
Registrado: 28 Mar 2017, 18:12
Ubicación: Asturias
Ubicación: GIJON
Contactar:

Re: puesta a tierra red aérea

03 Abr 2017, 21:45

El reglamento especifica que toda luminaria ha de estar conectada a tierra, a no ser que sea Clase II 
La ITC-BT09 dice: 9. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Las luminarias serán de Clase I o de Clase II. Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias estarán conectadas a tierra. Se excluyen de esta prescripción aquellas partes metálicas que, teniendo un doble aislamiento, no sean accesibles al público en general. Para el acceso al interior de las luminarias que estén instaladas a una altura inferior a 3 m sobre el suelo o en un espacio accesible al público, se requerirá el empleo de útiles especiales. Las partes metálicas de los kioskos, marquesinas, cabinas telefónicas, paneles de anuncios y demás elementos de mobiliario urbano, que estén a una distancia inferior a 2 m de las partes metálicas de la instalación de alumbrado exterior y que sean susceptibles de ser tocadas simultáneamente, deberán estar puestas a tierra. Cuando las luminarias sean de Clase I, deberán estar conectadas al punto de puesta a tierra del soporte, mediante cable unipolar aislado de tensión asignada 450/750V con recubrimiento de color verde-amarillo y sección mínima 2,5 mm2 en cobre. 


 
electrica963
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Autor del tema
Mensajes: 102
Registrado: 01 Nov 2016, 20:37
Ubicación: Otra

Re: puesta a tierra red aérea

05 Abr 2017, 20:09

Gracias Electratelecom. 
Al indicarse : "Cuando las luminarias sean de Clase I, deberán estar conectadas al punto de puesta a tierra del soporte, ..."
entiendo entonces que el cable de 2.5 debe bajar hasta la arqueta para conectarse a la puesta a tierra del soporte, al menos cada 5 postes.
En este caso las luminarias no son de doble aislamiento. Están unidas entre sí, pero no baja cableado alguno ni hay arqueta alguna.


 
Avatar de Usuario
electratelecom
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 43
Registrado: 28 Mar 2017, 18:12
Ubicación: Asturias
Ubicación: GIJON
Contactar:

Re: puesta a tierra red aérea

06 Abr 2017, 08:34

Pues no quedaría má s remedio que ponerlas a tierra cada una, pues me imagino que la línea que las alimenta tampoco lleva cable de tierra. Si el poste es de hormigón o madera puede salirte más barato cambiar las luminarias por unas Clase II que las hay bastante económicas (ofréceles tipo Led y te sirve de excusa para cambiarlas por el tema del ahorro de luz)