JUDAS escribió:Que ganas tienes de ser el prota de las pelis.
En que momento dice que la linea es de 25 mm?
La linea puede ser de 10mm y la tierra venir de una pica independiente y ser de la medida que dice la normativa.,no?
Ahora , el no pregunta si la tierra es buena .
El pregunta si le han engañado al hacer la instalacion.
Por Dios., un poco de menos protagonismo.
Aquí el único protagonista de la película eres tú, por querer pasarte de listo, quedando como un pedante: por un tubo de 25 mm si pueden pasar 3 conductores de 10 mm2, pero NO PUEDEN PASAR 4
Así mismo nadie preguntó por la fiabilidad de la toma de tierra, como tampoco hizo alusión a si la tensión que le llega, y su caída de tensión, está dentro de la normativa. Historias que tú te buscas por aquello de querer epatar, pues no sé a que viene a cuento sacar a relucir la resistencia de la tierra
Un saludo