Buenas noches a todos:
A ver si sois capaces de solucionar este problema
Una oficina con una DI de 16mm, un IGA de 40A un diferencial de 2x40A/30mA y 10 circuitos de alumbrado de 10A ¿de que sección son los Puentes?
DONATE escribió:Buenas noches a todos:
A ver si sois capaces de solucionar este problema
Una oficina con una DI de 16mm, un IGA de 40A un diferencial de 2x40A/30mA y 10 circuitos de alumbrado de 10A ¿de que sección son los Puentes?
Bombilla escribió:Los puentes pueden ser de 10mm², pero en este cuadro hace falta otro diferencial, deben ir 5 circuitos por diferencial.
Saludos
Hefner escribió:Eso ¿lo preguntas porque no sabes o porque quieres vacilar con el personal?
Un saludo
DONATE escribió:Es una oficina no una vivienda lo de 5 circuitos por diferencial es para viviendas solamente.
No soy nuevo llevo 25 años en la profesión, mi pregunta es muy sencilla, pero hoy me han hecho una inspección los de la OCA y ha ido industria y me ha dicho que tiene que ser de la misma sección que la derivacion