Hola, un caso similar al que cuentas me lo encontré revisando una avería de un alumbrado publico , había una zona aislada , que había sido robado varias veces la linea subterránea, y optarón por poner aluminio, en esa revisión que hice, cuando lo ví me sorprendió, ya que ese alumbrado no era privado , lo llevaba su mantenimiento el ayuntamiento, ya me dijeron que fué por asuntos de robos, y creo recordar que la sección de línea que pusieron era de 50 mm . otro caso de alumbrado público robaron la línea de tierra que se instaló en anillo de 750v de arqueta en arqueta cada 5 farolas puesta a tierra, una vez sustituido ,rellenaron todas las arquetas de gravilla ,por si intentaran volver a robar tubieran un rato de entretenimiento,, no la han vuelto ha robar más. otro caso más sorprendente que me mandaron hacer ,fué un en C.T , en el cual robaron la puesta a tierra del neutro del trafo, a tavés de endesa fuimos y hicimos una nueva puesta de tierra desde trafo a la caja seccionadora de comprobación de tierras del neutro, y fué realizado en aluminio con terminales bimetálicos.
El utilizar aluminio es es legal por reglamentación, pero en casos excepcionales lo han echo., otra cosa que se puede hacer si son metálicas las tapas de las arquetas, que tambien he echo, es soldar los filos metálicos de las tapas con los marcos. de la base,
[font=sans-serif] [/font]
[font=sans-serif]5. REDES DE ALIMENTACIÓN[/font]
[font=sans-serif]5.1 Cables[/font]
[font=sans-serif]Los cables serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y tensión[/font]
[font=sans-serif]asignada de 0,6/1 kV.[/font]
[font=sans-serif]El conductor neutro de cada circuito que parte del cuadro, no podrá ser utilizado por[/font]
[font=sans-serif]ningún otro circuito.[/font]
[font=sans-serif]Tipos de conductores:[/font]
[font=sans-serif]Según el apartado 5.1 de la ITC-BT-09 los co[/font][font=sans-serif]nductores serán de cobr[/font][font=sans-serif]e; no obstante, el[/font][font=sans-serif]apartado 5.2.1 establece la utilización de sistem[/font][font=sans-serif]as y materiales análogos a los de las redes[/font][font=sans-serif]subterráneas de distribución reguladas en la ITC-BT-07 que dispone que los conductores serán[/font][font=sans-serif]de cobre o de aluminio.[/font]
[font=sans-serif]Asimismo, en el apartado 5.2.2 correspondiente a las redes aéreas, que remite a la ITC-BT-06[/font][font=sans-serif]determina que los cables serán de cobre, al[/font][font=sans-serif]uminio o de otros materiales o aleaciones.[/font]
[font=sans-serif]Como consecuencia de lo anterior, puesto que no ex[/font][font=sans-serif]isten condicionantes técnicos para prohibir[/font][font=sans-serif]los conductores de aluminio, y teniendo en cuent[/font][font=sans-serif]a el principio de seguridad equivalente que[/font][font=sans-serif]con carácter general establece el propio Regl[/font][font=sans-serif]amento para Baja Tensión, podrán utilizarse[/font][font=sans-serif]conductores de aluminio siempre que se tomen las precauciones adecuadas en su instalación.[/font]
[font=sans-serif]La reglamententación viene recogido en la ITC-BT-09 y el tipo de cable el la norma UNE 21123.[/font]
[font=sans-serif]Ahora, las líneas subterranéas deben se ser de cobre. 06/1 kv como se indica al principio del texto.[/font]