electrica963
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Autor del tema
Mensajes: 102
Registrado: 01 Nov 2016, 20:37
Ubicación: Otra

Valores aislamientos y tierra

23 Oct 2017, 20:58

Hola a todos,
Tengo algunas dudas sobre los valores obtenidos en un medidor de aislamientos y tierra.
La espera de respuesta del fabricante puede alargarse y me gustaría saber vuestra opinión

-[font=Times New Roman]         [/font]Cuando una medida de aislamiento da un valor de “999” ¿qué significa?   ¿Quiere decir que al ser un valor muy por encima del valor mínimo exigido por normativa (0.5 megaohmios) entonces cumple sobradamente? 
-[font=Times New Roman]         [/font]Cuando el valor de resistencia de tierra da “> 199.9 “  ¿Quiere decir que el valor es superior a 199.9 y que por tanto al ser un valor muy superior a lo que dicta la normativa( 30 ohmios) incumple ¿?

Gracias,
saludos


 
otromas
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 354
Registrado: 19 May 2016, 11:13
Ubicación: Santa Cruz de Tenerife

Re: Valores aislamientos y tierra

24 Oct 2017, 09:54

Hola [font=-apple-system, Helvetica Neue, Roboto, Segoe UI, Helvetica, sans-serif] [/font][font=-apple-system, Helvetica Neue, Roboto, Segoe UI, Helvetica, sans-serif][color=inherit]electrica963[/font][/color]

electrica963 escribió:
  Cuando una medida de aislamiento da un valor de “999” ¿qué significa?   ¿Quiere decir que al ser un valor muy por encima del valor mínimo exigido por normativa (0.5 megaohmios) entonces cumple sobradamente? 

Cuando el valor es de 999 el valor es dependiendo de la escala , si es en ohm, en kohm ,Megaohm o Gigaohm  empero es la escala la que esta midiendo.




electrica963 escribió:
Cuando el valor de resistencia de tierra da “> 199.9 “  ¿Quiere decir que el valor es superior a 199.9 y que por tanto al ser un valor muy superior a lo que dicta la normativa( 30 ohmios) incumple ¿?


[font=-apple-system, Helvetica Neue, Roboto, Segoe UI, Helvetica, sans-serif]El medidor de tierras mide > significa es es mayor que ; y quiere decir que el valor es mayor que , si no dice más es por que el valor es muy grande y la precisión del aparato no es buena, por que la escala no es la adecuada.[/font]
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Roboto, Segoe UI, Helvetica, sans-serif]Espero haber ayudado.[/font]
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Roboto, Segoe UI, Helvetica, sans-serif]Saludos[/font]


 
electrica963
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Autor del tema
Mensajes: 102
Registrado: 01 Nov 2016, 20:37
Ubicación: Otra

Re: Valores aislamientos y tierra

24 Oct 2017, 14:15

gracias otromas


 
Avatar de Usuario
OTO
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 75
Registrado: 01 Oct 2017, 19:35
Ubicación: Sevilla

Re: Valores aislamientos y tierra

24 Oct 2017, 23:40

Depende del analizador/medidor que utilices, si es de escala directa la primera medida que hicistes te está dando un aislamiento por encima de rango (infinito), lo cual es ideal en ese tipo de mediciones, en el segundo caso si como creo, el medidor es de escala directa o automatica, efectivamente te esta dando un valor muy elevado si lo que mides es un conductor de protección.


 
electrica963
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Autor del tema
Mensajes: 102
Registrado: 01 Nov 2016, 20:37
Ubicación: Otra

Re: Valores aislamientos y tierra

26 Oct 2017, 14:43

OTO escribió:
Depende del analizador/medidor que utilices, si es de escala directa la primera medida que hicistes te está dando un aislamiento por encima de rango (infinito), lo cual es ideal en ese tipo de mediciones, en el segundo caso si como creo, el medidor es de escala directa o automatica, efectivamente te esta dando un valor muy elevado si lo que mides es un conductor de protección.

Gracias Oto


 
Avatar de Usuario
gransiscu
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 13
Registrado: 04 Abr 2018, 12:58
Ubicación: Barcelona

Re: Valores aislamientos y tierra

03 May 2018, 18:14

Tengo un telurómetro  Hongda HDT 20 B y el manual no lleva el castellano, por lo que "ni flowers", ni tampoco lleva gráficos que ayudarían a entender su funcionamiento, para comprobar la toma de tierra ¿alguien me puede echar un cable?.Gracias.
PD. Envié mail al fabricante oriental pidiéndole me pasasen instrucciones en castellano pero no se dignan contestar. 


 
ErickReplay
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 1
Registrado: 04 May 2018, 01:59
Ubicación: A Coruña

Re: Valores aislamientos y tierra

04 May 2018, 02:02

Habría que ver también que equipo tienes.


:)
 
Avatar de Usuario
gransiscu
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 13
Registrado: 04 Abr 2018, 12:58
Ubicación: Barcelona

Re: Valores aislamientos y tierra

04 May 2018, 18:53

ErickReplay escribió:
Habría que ver también que equipo tienes.

Tengo 220 trifásico, aunque solo los elementos clásicos del hogar, monofásicos.


 
enge2706
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 2
Registrado: 04 May 2018, 22:49
Ubicación: Madrid

Re: Valores aislamientos y tierra

04 May 2018, 22:50

hola, todo va a depender del tipo de corriente con la que trabajas


 
Avatar de Usuario
gransiscu
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 13
Registrado: 04 Abr 2018, 12:58
Ubicación: Barcelona

Re: Valores aislamientos y tierra

05 May 2018, 11:06

enge2706 escribió:
hola, todo va a depender del tipo de corriente con la que trabajas

Hola compañero, en casa solo se usa todo monofásico (los electrodomésticos habituales), imagino que se hizo la acometida trifásica en su dia pensando en instalar un ascensor (está el hueco preparado). Gracias por el interés.