electrica963
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Autor del tema
Mensajes: 102
Registrado: 01 Nov 2016, 20:37
Ubicación: Otra

Re: Resistencia tierra elevada

02 Nov 2017, 09:22

JRElectricidad escribió:
electrica963 escribió:
El valor es de 91 ohmios. Se instalaron cada 5 picas y en el primer y último punto de luz de cada línea como dicta el reglamento. La conexión se realiza mediante grapas conectando a la tierra


Una solución es el uso de Terral. Esto es un líquido que se vende en garrafas de 25 litros que mejora la conductividad del terreno.

Aquí más información: http://www.geoscopio.net/escaparate/ver ... a=20639492

El problema de este producto es que ha de usarse de manera periódica, ya que el valor baja al en el momento de la aplicación pero luego vuelve a aumentar con el paso del tiempo.

Podrías llevar una línea hasta una zona de terreno más favorable? También puedes usar planchas en lugar de picas.

Buenas JRelectricidad.
Se me olvidó preguntarte sobre tu mención de usar planchas en lugar de picas para mejorar la resistencia de tierra:  ¿cuáles son en general los inconvenientes de las planchas frente a las picas? ¿más caro? ¿más díficil de instalar?
Me lo pregunto porque de manera generalizada sé que se usan piquetas, y quisiera saber por qué no se usan planchas. Gracias


 
Avatar de Usuario
JRElectricidad
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 26
Registrado: 26 Oct 2017, 18:47
Ubicación: Madrid

Re: Resistencia tierra elevada

02 Nov 2017, 10:56

electrica963 escribió:
JRElectricidad escribió:
electrica963 escribió:
El valor es de 91 ohmios. Se instalaron cada 5 picas y en el primer y último punto de luz de cada línea como dicta el reglamento. La conexión se realiza mediante grapas conectando a la tierra


Una solución es el uso de Terral. Esto es un líquido que se vende en garrafas de 25 litros que mejora la conductividad del terreno.

Aquí más información: http://www.geoscopio.net/escaparate/ver ... a=20639492

El problema de este producto es que ha de usarse de manera periódica, ya que el valor baja al en el momento de la aplicación pero luego vuelve a aumentar con el paso del tiempo.

Podrías llevar una línea hasta una zona de terreno más favorable? También puedes usar planchas en lugar de picas.

Buenas JRelectricidad.
Se me olvidó preguntarte sobre tu mención de usar planchas en lugar de picas para mejorar la resistencia de tierra:  ¿cuáles son en general los inconvenientes de las planchas frente a las picas? ¿más caro? ¿más díficil de instalar?
Me lo pregunto porque de manera generalizada sé que se usan piquetas, y quisiera saber por qué no se usan planchas. Gracias


Las planchas son más caras que las picas, aunque también más efectivas que estas ya que tienen más superficie de contacto con la tierra.

Respecto a las instalación es igual, solo que las dimensiones de la arqueta, si la hubiese, tendría que ser mayor.


INSTALACIONES Y AVERÍAS ELÉCTRICAS - ILUMINACIÓN LED - MANTENIMIENTO - LOCALES Y COMUNIDADES

jrelectricidadmadrid@gmail.com
 
electrica963
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Autor del tema
Mensajes: 102
Registrado: 01 Nov 2016, 20:37
Ubicación: Otra

Re: Resistencia tierra elevada

02 Nov 2017, 17:38

JRElectricidad escribió:
electrica963 escribió:
JRElectricidad escribió:

Una solución es el uso de Terral. Esto es un líquido que se vende en garrafas de 25 litros que mejora la conductividad del terreno.

Aquí más información: http://www.geoscopio.net/escaparate/ver ... a=20639492

El problema de este producto es que ha de usarse de manera periódica, ya que el valor baja al en el momento de la aplicación pero luego vuelve a aumentar con el paso del tiempo.

Podrías llevar una línea hasta una zona de terreno más favorable? También puedes usar planchas en lugar de picas.

Buenas JRelectricidad.
Se me olvidó preguntarte sobre tu mención de usar planchas en lugar de picas para mejorar la resistencia de tierra:  ¿cuáles son en general los inconvenientes de las planchas frente a las picas? ¿más caro? ¿más díficil de instalar?
Me lo pregunto porque de manera generalizada sé que se usan piquetas, y quisiera saber por qué no se usan planchas. Gracias


Las planchas son más caras que las picas, aunque también más efectivas que estas ya que tienen más superficie de contacto con la tierra.

Respecto a las instalación es igual, solo que las dimensiones de la arqueta, si la hubiese, tendría que ser mayor.

Las arquetas son de 40 x 40. Ya vienen algo justas con todo el cableado.. y que en muchas situaciones no tienen toda la profundidad que debieran...
Me da entonces que no puedo plantear las planchas en las arquetas como opción...
Gracias JRelectricidad por tu ayuda :)


 
Avatar de Usuario
JRElectricidad
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 26
Registrado: 26 Oct 2017, 18:47
Ubicación: Madrid

Re: Resistencia tierra elevada

03 Nov 2017, 07:06

De nada.

No te olvides comentar cuando finalices el trabajo.

Un saludo


INSTALACIONES Y AVERÍAS ELÉCTRICAS - ILUMINACIÓN LED - MANTENIMIENTO - LOCALES Y COMUNIDADES

jrelectricidadmadrid@gmail.com