Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
electrica963
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Autor del tema
Mensajes: 102
Registrado: 01 Nov 2016, 20:37
Ubicación: Otra

Resistencia tierra elevada

27 Oct 2017, 09:15

Buenos días a todos,

Podríais aconsejarme cómo bajar el valor de resistencia de tierra de una instalación de alumbrado público. Con la instalación de piquetas de toma de tierra no ha habido forma de reducirlo a valores reglamentarios...

Muchas gracias,
saludos


 
Avatar de Usuario
JRElectricidad
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 26
Registrado: 26 Oct 2017, 18:47
Ubicación: Madrid

Re: Resistencia tierra elevada

27 Oct 2017, 09:50

Cómo habéis conectado las nuevas picas? A que distancia entre sí las habéis clavado? que tipo de terreno es? Y por ultimo, que valor obtenéis?


INSTALACIONES Y AVERÍAS ELÉCTRICAS - ILUMINACIÓN LED - MANTENIMIENTO - LOCALES Y COMUNIDADES

jrelectricidadmadrid@gmail.com
 
electrica963
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Autor del tema
Mensajes: 102
Registrado: 01 Nov 2016, 20:37
Ubicación: Otra

Re: Resistencia tierra elevada

27 Oct 2017, 21:46

El valor es de 91 ohmios. Se instalaron cada 5 picas y en el primer y último punto de luz de cada línea como dicta el reglamento. La conexión se realiza mediante grapas conectando a la tierra


 
Avatar de Usuario
JRElectricidad
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 26
Registrado: 26 Oct 2017, 18:47
Ubicación: Madrid

Re: Resistencia tierra elevada

28 Oct 2017, 06:17

electrica963 escribió:
El valor es de 91 ohmios. Se instalaron cada 5 picas y en el primer y último punto de luz de cada línea como dicta el reglamento. La conexión se realiza mediante grapas conectando a la tierra


Una solución es el uso de Terral. Esto es un líquido que se vende en garrafas de 25 litros que mejora la conductividad del terreno.

Aquí más información: http://www.geoscopio.net/escaparate/ver ... a=20639492

El problema de este producto es que ha de usarse de manera periódica, ya que el valor baja al en el momento de la aplicación pero luego vuelve a aumentar con el paso del tiempo.

Podrías llevar una línea hasta una zona de terreno más favorable? También puedes usar planchas en lugar de picas.


INSTALACIONES Y AVERÍAS ELÉCTRICAS - ILUMINACIÓN LED - MANTENIMIENTO - LOCALES Y COMUNIDADES

jrelectricidadmadrid@gmail.com
 
electrica963
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Autor del tema
Mensajes: 102
Registrado: 01 Nov 2016, 20:37
Ubicación: Otra

Re: Resistencia tierra elevada

31 Oct 2017, 11:07

JRElectricidad escribió:
electrica963 escribió:
El valor es de 91 ohmios. Se instalaron cada 5 picas y en el primer y último punto de luz de cada línea como dicta el reglamento. La conexión se realiza mediante grapas conectando a la tierra


Una solución es el uso de Terral. Esto es un líquido que se vende en garrafas de 25 litros que mejora la conductividad del terreno.

Aquí más información: http://www.geoscopio.net/escaparate/ver ... a=20639492

El problema de este producto es que ha de usarse de manera periódica, ya que el valor baja al en el momento de la aplicación pero luego vuelve a aumentar con el paso del tiempo.

Podrías llevar una línea hasta una zona de terreno más favorable? También puedes usar planchas en lugar de picas.

Gracias JRElectricidad. Muy útil tu respuesta. Sí que había escuchado que ciertos productos químicos ayudaban a bajarla. lo que parece que no es muy duradero el efecto.


 
electrica963
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Autor del tema
Mensajes: 102
Registrado: 01 Nov 2016, 20:37
Ubicación: Otra

Re: Resistencia tierra elevada

31 Oct 2017, 11:11

¿Y qué pasa cuando al medir se obtiene una medida "att. ut"?
En el manual del equipo indica que esto es porque se detecta una tensión de contacto demasiado elevada, superando el límite normativo de 50 V, y por tanto el instrumento no efectua la prueba.
¿Pero qué hay que hacer entonces? ¿cuál es la solución?
Gracias


 
Avatar de Usuario
JRElectricidad
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 26
Registrado: 26 Oct 2017, 18:47
Ubicación: Madrid

Re: Resistencia tierra elevada

31 Oct 2017, 15:29

electrica963 escribió:
¿Y qué pasa cuando al medir se obtiene una medida "att. ut"?
En el manual del equipo indica que esto es porque se detecta una tensión de contacto demasiado elevada, superando el límite normativo de 50 V, y por tanto el instrumento no efectua la prueba.
¿Pero qué hay que hacer entonces? ¿cuál es la solución?
Gracias

Ese mensaje aparece cuando el valor de resistencia de bucle (formado por la tierra de herrajes de BT y por la tierra de neutro del transformador) es elevada. La solución pasa por medir el valor de ambas picas (BT y neutro del trafo) y mejorarlo según corresponda.
Te recuerdo que por normativa, el valor máximo de tierra de neutro es de 20 ohm, mientras que el valor de la tierra de herrajes es suficiente con que la tensión de contacto en caso de defecto a tierra sea inferior a 50 V en local seco y 24 V en húmedo, por lo que con un valor de tierra relativamente elevado podría valerte.
Un saludo.


INSTALACIONES Y AVERÍAS ELÉCTRICAS - ILUMINACIÓN LED - MANTENIMIENTO - LOCALES Y COMUNIDADES

jrelectricidadmadrid@gmail.com
 
electrica963
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Autor del tema
Mensajes: 102
Registrado: 01 Nov 2016, 20:37
Ubicación: Otra

Re: Resistencia tierra elevada

31 Oct 2017, 16:47

JRElectricidad escribió:
electrica963 escribió:
¿Y qué pasa cuando al medir se obtiene una medida "att. ut"?
En el manual del equipo indica que esto es porque se detecta una tensión de contacto demasiado elevada, superando el límite normativo de 50 V, y por tanto el instrumento no efectua la prueba.
¿Pero qué hay que hacer entonces? ¿cuál es la solución?
Gracias

Ese mensaje aparece cuando el valor de resistencia de bucle (formado por la tierra de herrajes de BT y por la tierra de neutro del transformador) es elevada. La solución pasa por medir el valor de ambas picas (BT y neutro del trafo) y mejorarlo según corresponda.
Te recuerdo que por normativa, el valor máximo de tierra de neutro es de 20 ohm, mientras que el valor de la tierra de herrajes es suficiente con que la tensión de contacto en caso de defecto a tierra sea inferior a 50 V en local seco y 24 V en húmedo, por lo que con un valor de tierra relativamente elevado podría valerte.
Un saludo.

Gracias JRelectricidad.
Para alumbrado público la máxima resistencia de tierra es de 30 ohm. si se obtiene un valor "att.ut" en el equipo, se puede mejorar añadiendo picas?
Gracias


 
Avatar de Usuario
JRElectricidad
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 26
Registrado: 26 Oct 2017, 18:47
Ubicación: Madrid

Re: Resistencia tierra elevada

01 Nov 2017, 09:35

electrica963 escribió:
JRElectricidad escribió:
electrica963 escribió:
¿Y qué pasa cuando al medir se obtiene una medida "att. ut"?
En el manual del equipo indica que esto es porque se detecta una tensión de contacto demasiado elevada, superando el límite normativo de 50 V, y por tanto el instrumento no efectua la prueba.
¿Pero qué hay que hacer entonces? ¿cuál es la solución?
Gracias

Ese mensaje aparece cuando el valor de resistencia de bucle (formado por la tierra de herrajes de BT y por la tierra de neutro del transformador) es elevada. La solución pasa por medir el valor de ambas picas (BT y neutro del trafo) y mejorarlo según corresponda.
Te recuerdo que por normativa, el valor máximo de tierra de neutro es de 20 ohm, mientras que el valor de la tierra de herrajes es suficiente con que la tensión de contacto en caso de defecto a tierra sea inferior a 50 V en local seco y 24 V en húmedo, por lo que con un valor de tierra relativamente elevado podría valerte.
Un saludo.

Gracias JRelectricidad.
Para alumbrado público la máxima resistencia de tierra es de 30 ohm. si se obtiene un valor "att.ut" en el equipo, se puede mejorar añadiendo picas?
Gracias

Como te digo, si la tensión de contacto es elevada puede ser que la tierra de las farolas y/o que la tierra del neutro del transformador sean malas. Habría que saber dónde está el problema. Mide con un telurómetro ambas picas y discrimina dónde se encuentra el problema. 
Que valor obtienes en la resistencia de bucle?
Si el problema se encuentra en el neutro del transformador no solucionarás nada si clavas más picas para la tierra de las farolas.


INSTALACIONES Y AVERÍAS ELÉCTRICAS - ILUMINACIÓN LED - MANTENIMIENTO - LOCALES Y COMUNIDADES

jrelectricidadmadrid@gmail.com
 
electrica963
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Autor del tema
Mensajes: 102
Registrado: 01 Nov 2016, 20:37
Ubicación: Otra

Re: Resistencia tierra elevada

01 Nov 2017, 10:39

JRElectricidad escribió:
electrica963 escribió:
JRElectricidad escribió:
Ese mensaje aparece cuando el valor de resistencia de bucle (formado por la tierra de herrajes de BT y por la tierra de neutro del transformador) es elevada. La solución pasa por medir el valor de ambas picas (BT y neutro del trafo) y mejorarlo según corresponda.
Te recuerdo que por normativa, el valor máximo de tierra de neutro es de 20 ohm, mientras que el valor de la tierra de herrajes es suficiente con que la tensión de contacto en caso de defecto a tierra sea inferior a 50 V en local seco y 24 V en húmedo, por lo que con un valor de tierra relativamente elevado podría valerte.
Un saludo.

Gracias JRelectricidad.
Para alumbrado público la máxima resistencia de tierra es de 30 ohm. si se obtiene un valor "att.ut" en el equipo, se puede mejorar añadiendo picas?
Gracias

Como te digo, si la tensión de contacto es elevada puede ser que la tierra de las farolas y/o que la tierra del neutro del transformador sean malas. Habría que saber dónde está el problema. Mide con un telurómetro ambas picas y discrimina dónde se encuentra el problema. 
Que valor obtienes en la resistencia de bucle?
Si el problema se encuentra en el neutro del transformador no solucionarás nada si clavas más picas para la tierra de las farolas.

Muchas gracias JRelectricidad.
Me ha sido muy útil tu ayuda. ;)
Seguiré tus pautas y a ver qué tal. Gracias