electrica963 escribió:¿Y qué pasa cuando al medir se obtiene una medida "att. ut"?
En el manual del equipo indica que esto es porque se detecta una tensión de contacto demasiado elevada, superando el límite normativo de 50 V, y por tanto el instrumento no efectua la prueba.
¿Pero qué hay que hacer entonces? ¿cuál es la solución?
Gracias
Ese mensaje aparece cuando el valor de resistencia de bucle (formado por la tierra de herrajes de BT y por la tierra de neutro del transformador) es elevada. La solución pasa por medir el valor de ambas picas (BT y neutro del trafo) y mejorarlo según corresponda.
Te recuerdo que por normativa, el valor máximo de tierra de neutro es de 20 ohm, mientras que el valor de la tierra de herrajes es suficiente con que la tensión de contacto en caso de defecto a tierra sea inferior a 50 V en local seco y 24 V en húmedo, por lo que con un valor de tierra relativamente elevado podría valerte.
Un saludo.