Hola, señores, se me ha planteado una duda haber si me podeis orientar en el tema.
Tomamos por ejemplo un fabricante ORBIS, y buscamos uno de sus detectores de presencia, en la que la capacidad de sus contactos sea de 16A (10A).
La idea es que con este dato determinar el numero de lamparas que podremos conectar a el directamente sin el uso de un contactor.
Asi por ejemplo si queremos gestionar lamparas de incandescencia de 40W, a 230V. su numero seria:
16 Amperios = Numero de lamparas x (40w / 230V) => N = 16 A x 230 V/ 40 w = 92 lamparas . Aqui bien pues son lamparas incandescentes, empleamos los 16A que nos indica fabricante.
La duda la tengo si empleamos lamparas de fluorescencia, por ejemplo tubos de 36 W no compensados, aqui segun reglamento tendremos que utilizar el factor 1.8 ahora bien que amperaje indicado por el fabricante se debe de coger se supone que el amperaje encerrado entre parentesis hace indicacion de consumo fluorescente, pero al cual se le haya aplicado el factor de amplificacion.
Deberia ser la cuenta
10Amperios = numero fluorescentes x (36w x 1.8)/230 = 35 tubos.
Saludos.