09 Ene 2018, 18:48
buenas,
esas matemáticas que has hecho no son así, si dices de ponerlo como creo que has dicho (poner en paralelo dos salidas, sino no sabría de qué manera de refieres) provocarás un cortocircuito curioso, saltarán las protecciones sí, pero mejor no hacerlo.
supongo que es monofásico, el martillo demoledor debe tener, a menos que esté muy deteriorado, una pegatina indicando la potencia que tiene, si supera o se acerca mucho a los 1000W no puedes hacer nada con ese generador, al comprar un generador, no solo hay que tener en cuenta la potencia total que puede ofrecer, sino la que te ofrece por cada salida, en este caso tienes 3 salidas las cuales cada una de ella van a una fase distinta.
un saludo
Ojo! Aunque me gusta dar información de cómo actuar ante una avería o incluso como podría ser reparada, recomiendo llamar a un electricista cuando se tengan dudas.