16 Feb 2018, 01:34
La ITC-BT-19 2.9 Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica deberia de aclarar cual es el metodo pero mas que aclarar, confunde (suele pasar con muchas ITCs)
Las puebas de aislamiento, a no ser que se indique lo contrario se hacen normalmente respecto a tierra, es por eso por lo que se desconectan de fuentes de tensión y cargas, posteriormente se unen todos los conductores activos para hacer una medida "global" de todos ellos respecto a tierra. Es como se hace cuando te piden esa prueba...otra cosa es que pidan pruebas de aislamiento entre TODOS los conductores....entonces tendras que poner los resultados por separados...yo al menos no conozco ninguna formula, regla o tabla donde se ¿sumen? las resistencias parciales.
Un saludo.