leticia66
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 1
Registrado: 08 Mar 2018, 11:31
Ubicación: Huesca

Electricidad pequeño supermercado

08 Mar 2018, 11:34

Buenos días,

Tengo una prevision de potencia de 28kW para la instalacion de electricidad de un pequeño supermercado. ( 9 KW son de la maquina de clima exterior)

Para proteger la instalación, ¿que acometida y que proteccion general en el cuadro me haria falta?

Gracias.


 
Avatar de Usuario
OTO
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 75
Registrado: 01 Oct 2017, 19:35
Ubicación: Sevilla

Re: Electricidad pequeño supermercado

08 Mar 2018, 22:50

En esta página tiene todo lo que necesita, solo tendrá que adaptar la intensidad máxima admisible a los valores comerciales de los interruptores automáticos magnetotérmicos, a no ser que sea regulable.
https://www.infootec.net/calculo-la-seccion-cable/

Un saludo.


 
juliodiez
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 259
Registrado: 17 May 2014, 19:31
Ubicación: Segovia

Re: Electricidad pequeño supermercado

08 Mar 2018, 22:55

primero toda la instalacion te la tiene que hacer un electricista

la acometida te tendra que decir la compañia de que seccion  y hasta donde la tienes que llevar

la linea repartidora depoendera de donde este el contador y la distancia

y la derivacion individual tiene que ser como minimo de 4x16 mm ,dependera de la distancia por la caida de tension

el suministro lo tienes que hacer en trifasico , porque te pasas de 15 KW

las protecciones seran segun lo que vallas a poner , el general tiene que ser de 50 A


 
Avatar de Usuario
CristianAlonso
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 88
Registrado: 19 Feb 2018, 06:56
Ubicación: Madrid

Re: Electricidad pequeño supermercado

10 Mar 2018, 02:27

FALTAN DATOS, COMO LOS METROS HASTA EL LOCAL, Y SI LA DERIVACION INDICIDUAL SALE DE UNA CENTRALIZACION DE CONTADORES O SI TIENE SU PROPIA C.G.P.    CON ESA PREVISION DE CARGA LO QUE ESTA CLARO ES QUE EL GENERAL  ( IN )  TIENE QUE SER DE 4X50A     TARIFA 3.0 
   CUMPLIENDO SIEMPRE LA NORMA:   IB[font=Trebuchet MS,Helvetica,Arial,sans-serif]≤[/font] IN [font=Trebuchet MS,Helvetica,Arial,sans-serif]≤[/font][font=Trebuchet MS,Helvetica,Arial,sans-serif]IZ[/font]